1 基本要求 1)消防给水和消火栓系统的设置应符合现行国家及地方工程建设消防技术 标准和消防设计文件的要求。 2)建筑的全部消防用水量应为其室内、室外消防用水量之和。 3)消防给水和灭火系统验收应在分项验收合格基础上进行,施工、调试记录和消防设施性能、系统功能联调联试合格证明文件(如《建筑消防设施检测报告》)等相关技术资料应齐全。 4)查验抽查比例, 各子项
1 基本要求
1)消防给水和消火栓系统的设置应符合现行国家及地方工程建设消防技术 标准和消防设计文件的要求。
2)建筑的全部消防用水量应为其室内、室外消防用水量之和。
3)消防给水和灭火系统验收应在分项验收合格基础上进行,施工、调试记录和消防设施性能、系统功能联调联试合格证明文件(如《建筑消防设施检测报告》)等相关技术资料应齐全。
4)查验抽查比例, 各子项 抽样数量不少于2处,当总数不大于2处时,全部检查。
5)要求各子项目内容符合现行国家及地方工程建设消防技术标准和消防设计文件的要求。
2 消防水源
1)天然水源的水量、水质、枯水期技术措施、消防车取水高度、取水设施(码头、消防车道)应符合以下要求。
查看雨水清水池、中水清水池、水景和游泳池作为消防水源时,保证在任何情况下均能满消防给水系统所需的水量和水质的技术措施;
查看天然水源作为消防水源时,采取的防止阻塞消防水泵的技术措施及安全取水的措施;
查看天然水源作为消防水源时,确保消防车、固定和移动消防水泵在枯水位取水的积水措施以及消防车取水的吸水高度;
查看井水作为消防水源时水位测试装置;
查看设置消防车取水口的天然水源、消防车道和消防车回车场或回车道设置;
查看供水水质,水质必须无杂质、无腐蚀性,以防堵塞管道、喷头,腐蚀管道等,即水质应符合工业用水的要求。其中室外消防给水水质可以使用河水、海水、池塘等,并允许一定的颗粒物存在,但室内消防给水系统平时水质不能有腐蚀性。
查验检查方法:资料审查、现场检查。
2)市政供水的进水管数量、管径、供水能力应符合现行国家及地方工程建设消防技术标准和消防设计文件要求。
采用市政供水时,核查市政进水管数量和管径;
消防给水系统采用市政管网直接供水需要市政管网连续供水,且满足两路消防供水要求,规范规定可一路供水的除外。
查验检查方法:资料审查、现场检查。
3 消防水池
1)有效容积,消防水池的总蓄水有效容积大于 500m3时,宜设两格能独立使用的消防水池;当大于 1000m3时,应设置能独立使用的两座消防水池。
查验检查方法:资料审查、现场检查。
2)消防用水与其他用水共用水池时,确保消防用水量不作他用的技术措施。
查验检查方法:资料审查、现场检查。
3)水池设置位置、水位、水位显示和报警、水池溢流管和排水设施应符合现行国家及地方工程建设消防技术标准和消防设计文件要求。
查验检查方法:资料审查、现场检查。
4)消防水池的防冻措施应符合现行国家及地方工程建设消防技术标准和消防设计文件要求。
查验检查方法:资料审查、现场检查。
5)消防水池进水管、通气管应符合现行国家及地方工程建设消防技术标准和消防设计文件要求。
查验检查方法:资料审查、现场检查。
4 消防水泵
1)测试主、备电源切换和主、备泵启动、故障切换。
查验检查方法:现场检查、功能测试。
2)消防水泵的选择应满足以下要求。
水泵(包括备用泵)的性能应满足系统所需的流量和压力要求;
消防水泵所配驱动器的功率应满足所选水泵流量扬程性能曲线上任何一点运行所需功率的要求;
电动机驱动的消防水泵应选择电动机干式安装;
柴油机消防水泵应采用压缩式点火型柴油机;
柴油机消防水泵的额定功率应校核海拔高度和环境温度对柴油机功率的影响;
柴油机消防水泵应具备连续工作的性能,试验运行时间不应小于24h;
柴油机消防水泵的蓄电池应保证消防水泵随时自动启泵的要求;
轴流深井泵安装于水井时,其淹没深度应满足其可靠运行的要求,在水泵出流量为 150%设计流量时,其最低淹没深度应是第一个水泵叶轮底部水位线以上不少于 3.20m,且海拔高度每增加 300m,深井泵的最低淹没深度应至少增加 0.30m;
轴流深井泵安装在消防水池等消防水源上时,其第一个水泵叶轮底部应低于消防水池的最低有效水位线,且淹没深度应根据水力条件经计算确定,并应满足消防水池等消防水源有效储水量或有效水位能全部被利用的要求;
当水泵设计流量大于 125L/s 时,应根据水泵性能确定淹没深度,并应满足水泵气蚀余量的要求;
轴流深井泵的出水管与消防给水管网连接应符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974 的有关规定。
查验检查方法:资料审查、现场检查。
3)消防水泵的吸水管、出水管和阀门应满足以下要求:
一组消防水泵的吸水管不应少于两条,并保证检修要求;
消防水泵吸水管布置应避免形成气囊;
消防水泵应采取自灌式吸水;
消防水泵直接从市政管网直接抽水时,应在消防水泵出水管上设置有空气隔断的倒流防止器;
查验消防水泵不少于两条的输水干管与消防环网连接,并保证检修要求;
查验消防水泵吸水口的淹没深度。
查验检查方法:资料审查、现场检查。
4)查看消防水泵进、出水管上的压力表、泄压阀、水锤消除设施、控制阀、信号阀等的规格、型号、数量及控制阀状态。要求符合现行国家及地方工程建设消防技术标准和消防设计文件要求,吸水管、出水管上的控制阀锁定在常开位置,并有明显标识。
查验检查方法:资料审查、现场检查。
5)测试水泵手动和自动启动功能。
查验检查方法:现场检查、功能测试。
6)测试水锤消除设施后的压力。
查验检查方法:现场检查、功能测试。
7)检查消防泵,并核对其与国家法定消防产品检测机构出具消防产品质量合格证明文件。
查验检查方法:资料核查。
8)查看消防水泵启动控制装置。
查验检查方法:现场检查、功能测试。
5 消防给水(稳压泵、气压给水设备)
1) 核查稳压泵的设计流量和设计压力满足要求。
查验检查方法:资料审查、现场检查。
2)气压罐的调节容量,稳压泵的规格、型号数量、管网连接应符合现行国家及地方工程建设消防技术标准和消防设计文件要求。
查验检查方法:资料审查、现场检查。
3)测试稳压泵的稳压功能。
查验检查方法:资料审查、现场检查。
4)稳压泵的控制应符合设计要求,并应有防止稳压泵频繁启动的技术措施。
稳压泵在 1h 内的启停次数应符合设计要求,并不大于 15 次/h;
稳压泵供电应正常,自动手动启停应正常;
关掉主电源,主、备电源应能正常切换。
查验检查方法:资料审查、现场检查。
5)检查消防气压给水设备、增压稳压给水设备等,并核对其国家法定消防产品检测机构出具消防产品质量合格证明文件。
查验检查方法:资料审查、现场检查。要求与产品合格证明文件一致;稳压泵应设备用泵,吸水管、出水管的阀门设置应符合要求。
6 消防排水
1)核查消防排水和测试排水设施。
查验检查方法:资料审查、现场检查。查看消防电梯的井底排水;查看消防给水系统试验装置排水设施,自喷系统的末端试水装置处的排水,报警阀处排水,减压阀处排水等。
2)查看消防水泵房、有消防系统的地下室、仓库的消防排水措施。
查验检查方法:资料审查、现场检查。
7 管网
1)核查室内外消防管道的材质、管径、接头、连接方式及采取的防腐、防冻措施,应符合现行国家及地方工程建设消防技术标准和消防设计文件要求。
查验检查方法:资料审查、现场抽样检查。
2)室内消防给水系统由生活、生产给水系统管网直接供水时,引入管应设置倒流防止器设置。
查验检查方法:资料审查、现场抽样检查。
3)室内外消防管网结构形式、供水方式应符合现行国家及地方工程建设消防技术标准和消防设计文件要求。
查验检查方法:资料审查、现场抽样检查。
4)室内外消防管网组件:闸阀、截止阀、减压孔板、减压阀、柔性接头、排水管、泄压阀等的设置应符合现行国家及地方工程建设消防技术标准和消防设计文件要求。
查验检查方法:资料审查、现场抽样检查。
5)架空管道的立管、配水支管、配水管、配水干管设置的支架的设置应符合现行国家及地方工程建设消防技术标准和消防设计文件要求。
查验检查方法: 资料审查、现场抽样检查。
8 水泵接合器
1)水泵接合器的数量和设置位置应符合现行国家及地方工程建设消防技术标准和消防设计文件要求。
查验检查方法:资料审查,现场抽样检查。
2)水泵接合器处应设置永久性标志铭牌,并应标明供水系统、供水范围和额定压力。
查验检查方法:资料审查、现场抽样检查。
3)检查水泵接合器的证明文件,要求与国家法定产品检测机构出具消防产品质量合格证明文件一致。
查验检查方法:资料审查。
4)水泵接合器应在每座建筑附近就近、分散设置,布置设置地点便于消防车使用,且距离室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m。
查验检查方法:资料审查、现场抽样检查。
9 室内消火栓
1)消火栓规格、型号应符合现行国家及地方工程建设消防技术标准和消防设计文件要求。
查验检查方法: 资料审查,检查国家法定产品检测机构出具消防产品质量合格证明文件,现场抽样检查。
2)查看同层设置数量、间距、位置。
查验检查方法: 资料审查、现场抽样检查。
3)查看栓口设置。
查验检查方法: 资料审查、现场抽样检查。
4)检查室内消火栓、消防水带、消防枪、消防软管卷盘等,并核对其国家法定产品检测机构出具消防产品质量合格证明文件。
查验检查方法: 资料审查、现场抽样检查。
5)查看标识、消火栓箱组件,应标识明显、组件齐全。
查验检查方法:资料 审查、现场抽样检查。
10 消防水箱
1)查看露天设置的高位消防水箱,人孔以及进出水管的阀门的保护措施应符合现行国家及地方工程建设消防技术标准和消防设计文件要求。
查验检查方法:资料审查、现场抽样检查。
2)高位水箱的防冻措施应符合现行国家及地方工程建设消防技术标准和 消防设计文件要求。
查验检查方法:资料审查、现场抽样检查。
3)查看高位水箱的有效容积、出水、排水和水位,喇叭口的淹没深度,应符合现行国家及地方工程建设消防技术标准和消防设计文件要求。
查验检查方法:资料审查、现场抽样检查。
4)查看设置位置、水位显示与报警装置,应符合现行国家及地方工程建设消防技术标准和消防设计文件要求。
查验检查方法:资料审查、现场抽样检查。
5)查看水箱进水管管径、高度,溢流管管径,出水管管径及进出水管是否设置带有启闭装置的阀门。
查验检查方法:资料审查、现场抽样检查。
11 系统功能
1)测试压力、流量,压力、流量应符合现行国家及地方工程建设消防技术标准和消防设计文件要求。
查验检查方法:资料审查、现场抽样检查、采用仪表检测。现场检查供水分区最有利点和最不利点室内消火栓静水压力和出水压力。需要设置减压设施的室内消火栓,应当核查减压后的出水压力。有条件时应测试在模拟系统最大流量时最不利点压力。
2)测试控制室直接启动消防水泵功能。控制室应能启动水泵并有反馈信号显示。
查验检查方法: 资料审查、现场抽样检查、功能测试。
3)测试压力开关和流量开关自动启泵功能,应能自动启动消防水泵及与其联锁的相关设备,并应有反馈信号显示,水泵不能自动停止。
查验检查方法:资料审查、现场抽样检查、功能测试。
4)测试消火栓消防按钮报警信号,应能自动启动消防水泵及与其联锁的相关设备,并应有反馈信号显示。
查验检查方法:资料审查检查,检查消防设施性能、系统功能联调联试合格证明文件(如《建筑消防设施检测报告》)。现场抽样检查、功能测试。
12 室外消火栓
1)室外消火栓数量、设置位置、标识应符合现行国家及地方工程建设消防技术标准和消防设计文件要求。
查验检查方法: 资料审查,现场抽样检查、功能测试。
2)测试室外消火栓的压力、流量,随机抽查 1~2 处室外消火栓进行放水试验。
查验检查方法: 资料审查、现场抽样检查、功能测试。
3)消防车取水口的设置应符合现行国家及地方工程建设消防技术标准和消防设计文件要求。
查验检查方法: 资料审查、现场抽样检查、功能测试。
4)检查室外消火栓证明文件,要求与国家法定产品检测机构出具消防产品质量合格证明文件一致。
查验检查方法: 资料审查、现场抽样检查、功能测试。
13 消防水泵房
1)消防水泵房的建筑防火要求应符合设计要求和现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016 的有关规定。
查验检查方法:对照图纸直观检查。
2)消防水泵房设置的应急照明、安全出口应符合设计要求。
查验检查方法:对照图纸直观检查。
3)消防水泵房的采暖通风、排水和防洪等应符合设计要求。
查验检查方法:对照图纸直观检查。
4)消防水泵房的设备进出和维修安装空间应满足设备要求。
查验检查方法:对照图纸直观检查。
5)消防水泵控制柜的安装位置和防护等级应符合设计要求。
查验检查方法:对照图纸直观检查。