排烟送风方式有哪些?排烟量如何计算?看完5个表格,你就明白
建工警车
2022年04月24日 11:26:38
来自于通风排烟
只看楼主

一、机械排烟送风方式的设计标准 注: 排烟风机应有备用电源。 二、前室机械排烟的设计标准 注: 1. 机械送风量按略小于排烟量设计; 2. 带裙房的高层建筑防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室或合用前室,如裙房以上部分利用可开启外窗进行自然排烟,裙房部分不具备自然排烟时,其前室或合用前室可设置局部的机械排烟设施,其排烟量按前室每1㎡不小于60?/h计算。

一、机械排烟送风方式的设计标准

注: 排烟风机应有备用电源。


二、前室机械排烟的设计标准

注:

1. 机械送风量按略小于排烟量设计;

2. 带裙房的高层建筑防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室或合用前室,如裙房以上部分利用可开启外窗进行自然排烟,裙房部分不具备自然排烟时,其前室或合用前室可设置局部的机械排烟设施,其排烟量按前室每1㎡不小于60?/h计算。


三、走道和房间的排烟量标准

注:

1. 暖通设计杜老师提醒,选择排烟风机时,应考虑20%的漏风量。

2. 设机械排烟的地下室房间,其机械补风量不宜小于排风量的50%。


四、中庭的机械排烟量标准


五、机械防排烟系统的允许最大风速

免费打赏