变压器门行程开关有4个,这4个开关的每一组常闭触点都并联接起来,然后进入控制变压器的高压柜的综保装置。
变压器门关闭后,常闭触点都断开,无电信号输入综保。如果任何一个门开启后,常闭触点复位,就有电信号输入综保。
综保里面对这个信号的保护方式可以进行设置。可以设置为开门后高压柜报警,也可以设置为开门后高压柜跳闸,使变压器断电。
该电磁锁没有通电时,按下把手上的按钮,同时逆时针旋转把手,可打开活动门。
变压器通电运行以后,该锁一直通电(电压为AC220V),此时用把手打不开门,以起到防止人员触电的作用。
该系统由温度传感器、温控器、冷却风机三部分组成。下面咱们来一 一介绍。
(1)温度传感器有3个,分别检测干式变压器A、B、C三相绕组(低压侧绕组)的实时温度。传感器图片如下图所示:
(2)温控器安装于变压器外壳的正面,变压器通电运行以后,温控器循环显示低压绕组A、B、C的实时温度。
温控器可通过按键对变压器的高温报警温度值、超温跳闸温度值进行设置。一般高温报警设为130℃,超温跳闸设为150℃。当变压器温度出现异常时,温控器的报警、跳闸等输出信号进入高压柜综保装置,综保会及时发出报警信号或使真空断路器跳闸以保护变压器。
温控器还可以设置冷却风机的启动、停止温度,以及与其他设备的通讯参数等等。
(3)冷却风机安装于变压器绕组底部,当变压器温度达到风机启动的设定温度时,风机开始工作,给变压器降温,等温度降到设定的停止温度以后,风机停止运行。
微机保护测控装置就是我们平时所说的综保,它是控制变压器的高压开关柜的重要组成部分,对变压器的保护起到了举足轻重的作用。作为电气维修人员,要运用好综保,重点就在于掌握好综保的参数设置。参数设置中主要有以下几点需好好把握。
(1)高压开关柜是控制线路的,还是控制变压器的,二者有较大区别,要按实际情况进行设置。
(2)高压开关柜内是2PT还是3PT,要根据柜内实际PT的接线方式进行设置,如果设置错的话,综保检测的电压值会有误。
对于以上几点的设置,下面咱们来举例说明。以1250 kVA的干式变压器为例,综保设置如下:开关柜保护类型是变压器;电压接线方式是2PT,电流接线方式是3CT,PT变比是100,CT变比是30;高温告警投入,高温告警延时2s,超温跳闸投入,超温跳闸延时0s;变压器门开保护投入,变压器门开出口方式是跳闸;过流一段投入,过流一段定值是9.36A,过流一段延时0s,过流一段经低压闭锁投入;过流二段不投;过流三段投入,过流三段定值是3.12A,过流三段延时0.1s;过负荷投入,过负荷出口方式是告警,过负荷定值是2.82A,过负荷延时5s;零序过流一段投入,零序过流一段定值2.5A,零序过流一段延时0s,零序过流二段、零序过流三段不投。
特别提示:关于高压柜定值的设置,要严格按照当地电业局的下发的定值单执行!
以上就是关于干式变压器的安全保护系统方面的介绍,这些内容是笔者的经验分享,如有不足之处,请批评指正,谢谢!