地下室通风排烟问题08-3-23
hnxiongwu
hnxiongwu Lv.2
2008年03月23日 13:02:14
来自于通风排烟
只看楼主

请教一下各位高手,本人现设计一栋18层住宅楼的地下车库的通风排烟,面积1千多平米,有2个问题:1:地下室有2个消防楼梯间和2个合用前室,并一直上到18层,但1-18层地上部分符合自然排烟条件,靠外墙,有外窗,面积也符合要求,没有设加压送风系统,而地下室这一层不可能有自然排烟的条件,现在审图的要我考虑地下室这一层的防烟问题,请问是否为了地下室这一层的2个消防楼梯间和2个合用前室,必须设4套加压送风系统,个人感觉就一层地下室,是否太浪费,有无这个必要,规范是否强制要求?

请教一下各位高手,本人现设计一栋18层住宅楼的地下车库的通风排烟,面积1千多平米,有2个问题:
1:地下室有2个消防楼梯间和2个合用前室,并一直上到18层,但1-18层地上部分符合自然排烟条件,靠外墙,有外窗,面积也符合要求,没有设加压送风系统,而地下室这一层不可能有自然排烟的条件,现在审图的要我考虑地下室这一层的防烟问题,请问是否为了地下室这一层的2个消防楼梯间和2个合用前室,必须设4套加压送风系统,个人感觉就一层地下室,是否太浪费,有无这个必要,规范是否强制要求?
2:地下室平时通风和火灾排烟共用一个系统,请问平时用的百叶排风口,火灾时可用做排烟口吗?既平时通风和火灾排烟共用百叶风口,是否可行?规范上好象也没说到.
免费打赏
toplhc
2008年03月23日 19:49:18
2楼


地下合用前室一定要加压送风的。至于地下防烟楼梯间按照规范,也是要加压送风,但是各地对这一条理解不一,有的地方不做。
回复
toplhc
2008年03月23日 19:49:54
3楼


可以,在防烟分区支管上设280度排烟防火阀
回复
hnxiongwu
2008年03月23日 22:35:27
4楼
多谢版主指点!还要请教,还是第1个问题,审图的意见是2个消防楼梯间和2个合用前室必须设4套加压送风系统,请问具体出自规范哪条呀?感觉这规范也太不大符合实际了吧,就地下室一层,就必须多设4套加压送风系统,感觉很难理解呢.也是极大的浪费啊.
回复
toplhc
2008年03月24日 00:05:39
5楼
没有自然排烟的就要加压送风
回复
toplhc
2008年03月24日 00:07:46
6楼
详见高规8.3.1

因为防烟楼梯间与地上共用,中间有一道甲级防火门,所以地上楼梯间火灾时不满足自然排烟条件,设加压送风

合用前室每层是分开的,每层都要有防烟设施,地上有(自然排烟),地下没有,增设
回复
hnxiongwu
2008年03月25日 22:53:41
7楼
好,大概明白了,多谢指点!!!
回复