景观照明 配电问题
dlwangjun816
2008年03月23日 16:20:52
来自于照明工程
只看楼主

一段围墙300米长 需要提供景观照明,每六米设一组,每组两盏金卤灯,400w+250w 400w照亮围墙, 250w照亮围墙前的草坪, 共需要300/6=50组灯具, 功率50*(400+250)=32500w 问应该怎么配电 电缆如何选择 开关如何选择 如是否需要两路电源供电

一段围墙300米长 需要提供景观照明,每六米设一组,每组两盏金卤灯,400w+250w 400w照亮围墙, 250w照亮围墙前的草坪, 共需要300/6=50组灯具, 功率50*(400+250)=32500w 问应该怎么配电 电缆如何选择 开关如何选择 如是否需要两路电源供电
免费打赏
dlwangjun816
2008年03月24日 19:19:32
12楼
我干脆 来两路电源 开关63安培 电缆25mm

每路功率25*(400+250)=16.250kw

工作电流 29A 启动电流55A

大家看可以吗
回复
ljz-11
2008年03月25日 12:18:21
13楼
在回答你的问题之前,先说一下,你的方案可能有点问题,400W的光源可以投射的高度在15米以上,现实中围墙应该没这么大,如果在4米以下的墙高建议使用150W的光源,考虑到均匀性,6米的距离也远了,在2.5米内是比较理想的.另绿化如果单单是草皮的话用250W不合适,要是有树木的话应按树高树冠选择适当灯具及光源.
--------------
你的配电方式如下:
  如果需要将墙体及绿化照明回路分开控制(考虑场景及节能需要,一般如此.):
  尽量让配电箱设于墙长中间,这样可减少压降及节省电缆.
  400W灯具共50套,配电箱出两路,每回路25套,容量10KW,电缆选用VV-1KV-5*10/PVC50,开关选40A/3P+N
  250W灯具共50套,配电箱出两路,每回路25套,容量6.25KW,电缆选用VV-1KV-5*6/PVC40,开关选32A/3P+N
  以上配电方式为三相五线制,采用TN-S系统,零线地线共用.
回复
hudie522
2008年03月25日 18:39:33
14楼
到中国电气知道提问试试,也许会有人帮你解答的。
网址是:http://www.cdq.cc/bbs/index.html
回复
fdlight
2008年03月25日 21:28:07
15楼
疯了……这么大的功率!!
如果6米一组的话,顶多35W金卤灯照墙+18W节能灯照草坪就行了~~
回复
dlwangjun816
2008年03月25日 22:32:51
16楼
路灯一般是多大功率的
回复
ljz-11
2008年03月26日 12:23:59
17楼
路灯的功率从150-1000W的都有,150W,250W,400W,1000W
回复
fengshen1980
2008年03月26日 15:39:03
18楼
好多答案
回复
demon_flash
2008年03月26日 15:39:57
19楼
晕倒,这社会像他们领导这样的就是有钱

他们的口号就是:要比晴朗的白天亮!!!
回复
garfield99zhao
2008年03月26日 20:03:33
20楼
5楼说得好
搂主如果是使用单位的员工,你是好员工。
楼主是设计单位的设计,你是很失败的设计。
回复
wzhzyx911
2008年03月26日 20:41:09
21楼
我们公司也要做厂区路灯照明有没有具体规范啊
回复

相关推荐