中央空调水系统水力计算方法
cof_08890446
2022年05月05日 14:34:11
来自于建筑规范
只看楼主

选出风机盘管型号 分层(分区)计算水平管径 首先确定各盘管水量及接管管径 然后计算干管各段管径(以下管材采用镀锌钢管) (1)计算冷冻水供水管路 水力计算表格式一(来源:“电子教材”)

选出风机盘管型号


分层(分区)计算水平管径


首先确定各盘管水量及接管管径
然后计算干管各段管径(以下管材采用镀锌钢管)

(1)计算冷冻水供水管路

水力计算表格式一(来源:“电子教材”)
选管径时流速推荐值(来源:电子教材)


(2)计算冷冻水回水管路

冷源接管管径
水管路水力平衡的规定《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012,8.5.14:空调水系统布置和选择管径时,应减少并联环路之间的压力损失的相对差额,当超过15%时,应采取水力平衡措施。

条文说明
强调空调水系统设计时,首先应通过系统布置和选定管径减少压力损失的相对差额,但实际工程中常常较难通过管径选择计算取得管路平衡,因此没有规定计算时各环路压力损失相对差额的允许数值,只规定达不到15%的平衡要求时,可通过设置平衡装置达到空调水管道的水力平衡。

空调水系统的平衡措施除调整管路布置和管径外,还包括设置可测量数据的平衡阀(包括静态平衡和动态平衡)、具有流量平衡功能的电动阀等装置;应根据工程标准、系统特性正确选用,并在适当的位置正确设置,例如末端设置电动两通阀的变流量的空调水系统中,各支环路不应采用自力式流量控制阀(定流量阀)。

平衡阀的选择
定流量水系统可采用手动平衡阀(静态平衡阀)。

选水泵
水泵台数规定参见《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012 8.1.13。




选膨胀水箱



免责声明

本文及图片来源nhvaca仅供分享不作商业用途,版权归原作者所有

免费打赏
w8896
2022年05月10日 16:59:30
2楼

不错的图文资料,感谢楼主转载分享的文章。

回复

相关推荐

APP内打开