最近做了一个工程,闭环变频恒压供水系统,使用富士vP系列变频器,使用变频器内部的PID控制,运行时很平稳上升的,不过已经接近目标值了变频还在加速,最后激活PID上限,强制系统停止,几秒钟之后启动运行曲线就很平滑了,距目标值误差不到+-1%很理想! 设置参数:加速60S P:1.8 I:7.8 反馈滤波:0.5 设定目标值:10.5KG 注:1反馈信号取水泵后3米,信号电流方式(DC4--20ma)三线制,电器施工严格按照国家标准施工。

最近做了一个工程,闭环变频恒压供水系统,使用富士vP系列变频器,使用变频器内部的PID控制,运行时很平稳上升的,不过已经接近目标值了变频还在加速,最后激活PID上限,强制系统停止,几秒钟之后启动运行曲线就很平滑了,距目标值误差不到+-1%很理想!
设置参数:加速60S P:1.8 I:7.8 反馈滤波:0.5 设定目标值:10.5KG
注:1反馈信号取水泵后3米,信号电流方式(DC4--20ma)三线制,电器施工严格按照国家标准施工。
2启动时反馈值;10.3kG 二次启动(也就是激活PID上限以后再启动)反馈值和第一次上一样的!
3每次启动变频器都会从新上电,(不知是否与变频器断电时间有关,或...) 忧闷啊!

1206285373624.jpg

免费打赏
liubaoqian
2008年03月24日 00:00:56
2楼
各位谢谢了!
回复
liubaoqian
2008年03月26日 13:03:10
3楼
各位大侠拜托了,
回复
lsymy001
2008年03月27日 08:35:59
4楼
“3每次启动变频器都会从新上电,(不知是否与变频器断电时间有关,或...) 忧闷啊!”
详细说怎样从新上电的过程。
回复
liubaoqian
2008年04月05日 10:51:04
5楼
也就是说在激活PID上限时,变频器会断电重复上电时运行正常了。