1、水冷冷水机组系统(电制冷) 这种形式是大型、超大型建筑常用形式,以水作冷热源传输介质,具有冷(热)输送距离远的特点,如冬季要求有空调供暖,需设锅炉房提供热源。 系统构成的主要设备: 机房部分(空调主机等主要设备)、冷水机组、冷却水泵、冷冻水泵、冷却塔。 冷水机组提供冷冻水(7/12℃)。

1、水冷冷水机组系统(电制冷)

这种形式是大型、超大型建筑常用形式,以水作冷热源传输介质,具有冷(热)输送距离远的特点,如冬季要求有空调供暖,需设锅炉房提供热源。

系统构成的主要设备: 机房部分(空调主机等主要设备)、冷水机组、冷却水泵、冷冻水泵、冷却塔。 冷水机组提供冷冻水(7/12℃)。

热源:锅炉,热水泵。锅炉提供热水(60/50℃) 、 空调区域(空调末端主要设备)、全空气空调处理机组(包括新风机组)。


2、风冷热泵系统


这类系统中小型各公共建筑、或小型住宅建筑(如别墅、大户型单元住宅)常用空调形式。因冷却要求,机组必须放置通风良好的地方,通常都直接放在室外,如屋顶等因采用热泵形式,不需另设热源主要在长江中下游地区(冬季气温多在0℃以上)因单台制冷量限制,一般不适宜用在大型、超大型建筑。


系统构成的主要设备: 空调主机等主要设备、冷水机组; 空调循环水泵、 空调区域(空调末端主要设备)、全空气空调处理机组(包括新风机组)、风机盘管。


夏季提供冷冻水(7/12℃)冬季提供热水(45/40℃)



3、冰蓄冷系统


主要利用夜间23:00~凌晨7:00用电低谷时间电价便宜,主机制冷蓄冰,储存冷量,以待白天使用。目的是减少主机装机容量,减少白天高峰高价用电,达到节约电费目的。常规冰蓄冷系统的主机装机容量较正常装机容量减少1/3。特殊场合可减少一半以上(如体育馆)。适用场合:写字楼、商场、体育场馆等夜间11:00后不需供冷的建筑;峰谷电价比至少要大于4以上的地方。但是蓄冰需较大空间;初投资高。


系统构成的主要设备:

机房部分、冷水机组;乙二醇循环泵;板式换热器;蓄冰槽;冷冻水循环泵,冷却水泵,冷却塔。空调区域(空调末端主要设备)、全空气空调处理机组(包括新风机组)、风机盘管。


制冷时蓄冰-6~-1.5 ℃;放冷3~5 ℃;冷冻水温(7/12 ℃ )。制热时实用锅炉,热水泵,锅炉提供热水(60/50℃)。



4、地源热泵系统


地源热泵系统基本构成同冷水冷冷水机组形式。冷却塔功能由地下水、地表水或土壤源换热器代替。因采用了热泵技术,地源热泵机组可为空调末端设备提供冷热水。供电方式基本同水冷冷水机组模式。


系统构成的主要设备:主机端部分、冷水机组;空调循环水泵,冷却水循环泵(潜水泵)、空调区域(空调末端主要设备)、全空气空调处理机组(包括新风机组),风机盘管。


夏季提供冷冻水(7/12℃);冬季提供热水(45/40℃)

 



5、溴化锂吸收式制冷机组


溴化锂吸收式制冷机组可分为:直燃式燃气型溴化锂机组,蒸汽(热水)型溴化锂机组两种。


溴化锂吸收式制冷机组改成了天然气或其它热源(如蒸汽、热水等)。减少了空调主要用电设备用电。溴化锂机组也有少量用电设备,如溶液泵、真空泵系统其它部位设置完全相同。


在空调区域的空调设备样式、布置方式完全相同,在暖通专业中,这部分称作空调末端形式,冷热源部位均以水作介质输送至各空调末端使用。



6、水环热泵系统


水环热泵系统近年来在房地产商开发的商业、写字楼、甚至宾馆客房项目中经常采用。冷却水可以是冷却塔、地下水、地表水或土壤源换热器代替。因采用了热泵技术,冬夏季皆可使用。


循环水温15~35℃。如夏季采用冷却塔冷却,冬季需另设热水锅炉补充热量以维持循环水水温供电方式冷却塔端同水冷冷水机组模式,末端同家用空调,主要用电设备在空调房间。




7、多联机系统

多联机系统在中小型商业、写字楼、宾馆客房项目中经常采用。多联机系统基本原理同家用空调形式。通俗讲就是一拖多,属风冷形式。因采用了热泵技术,冬夏季皆可使用。


主要特点是制冷剂管道直接送入空调房间末端。管道管径小,布置较水管灵活。但管道布置长度、主机(室外机)与末端(室内机)间高差有限制。一台主机所带末端数量有限制。供电方式同风冷冷水机组模式,主要用电设备在主机端,末端同风机盘管空调形式。多联机末端形式种类多,与水系统末端产品样式有许多近似。




        