保持压差换气次数
建议报班系统学习 掌握基本原理
生物实验室要看是微生物实验室还是动物实验室,根据工艺确定室内正负压,换气次数应该是15-30次吧
两个概念,压差是靠新风量和排风量差值控制的
换气次数就比较麻烦了,你得先确定自净时间;要不然找个类似的工艺的经验值
GB50073上明确写了,5PA时取1~2次的换气次数,10PA是2~4次,我一般取中间值,另外还有一种缝隙法就不说了,太麻烦,新风是保证压差及人员呼吸的
排气量决定了换气次数,然后根据压差确定新风量