螺杆式冷水机组:R513A替代R134a
各自寻欢
2022年05月12日 10:38:11
来自于制冷技术
只看楼主

               R513A具有与R134a相近的基本物性,如沸点、临界温度和临界压力等,符合当前保护臭氧层、缓解全球变暖的要求,且R513A属于共沸制冷剂,没有温度滑移。R513A被


    

          R513A具有与R134a相近的基本物性,如沸点、临界温度和临界压力等,符合当前保护臭氧层、缓解全球变暖的要求,且R513A属于共沸制冷剂,没有温度滑移。R513A被     认为可作为 R134a 冷水机组直接替代使用的制冷剂。
    本文我们将基于2种制冷剂的     物性进行热力循环分析,结合制冷剂特性重新进行机组设计及系统匹配,通过变工况试验分析R513A替代R134a应用于螺杆式冷水(热泵)机组的可行性。



   
R513A 物性及理论循环计算分析          
   

 
1.1 R513A 的热力性质
R513A是由R134a和R1234yf(质量分数比为44:56)组成的二元共沸混合制冷剂,其ODP值为0,GWP值为573 ,基本物性与R134a非常接近(见表1)。R513A无毒,不可燃(ASHARE认定安全性A1)。
 


由表1与图1可以看出, R513A 具有以下特点:
1)对臭氧层没有破坏作用,其GWP值小于R134a,符合当前保护臭氧层、减缓全球变暖的要求。
2 )在 相同温度下,R513A饱和压力值与R134a非常接近(见图1),并且温度越低时,两者的饱和压力差值越小。结合表1中两者标准沸点、临界温度和临界压力等参数,说明R513A与R134a的物性参数基本接近。R513A的热工特性适 合用于直接代替 R134a
 
1.2 理论循环计算分析
将制 冷剂R513A和R134a在相同吸气体积流量,蒸发温度5℃,冷凝温度45℃,过冷度5K,过热度10K,等熵效率0.7的设计工况下进行理论循环特性对比,见表2。

从表2可以看出:
1)R513A的蒸发压力、冷凝压力均与R134a基本相当,且两者的压比相差不大;
2)R513A质量流量比R134a高,R513A 单位容积制冷量较R134a略高,R513A性能系数COP略低于R134a;
3)R513A的排气温度比R134a低。通过理论循环特性分析可以看出,R513A制冷剂可以应用于R134a冷水(热泵)机组,可考虑作为直接替代制冷剂使用。
 
   
2 样机设计与性能试验方法          
   
 
试验系统由水系统、制冷剂循环系统和数据采集系统组成。性能试验室通过美国AHRI认证,测试制冷(热)能力范围为600~3000kW,冷(热)水温度范围为5~55℃。试验装置主要由恒温水箱、冷水机组、板式换热器及冷却塔等组成,如图2所示。
 

被试机的冷冻水和冷却水之间通过兑水实现部分水的热交换,多余的热量通过加水泵转移至恒温水箱,冷水机组和冷却塔可根据实际需要对恒温水箱进行降温。采用液体载冷剂法进行机组性能测试。试验样机共4台, R513A R134a 螺杆式冷水机组各1台, R513A R134a 螺杆式地源热泵机组各1台。 R134a 螺杆式冷水(热泵)机组根据 R134a 制冷剂物性进行选型设计。 R513A 螺杆式冷水(热泵)机组分别在 R134a 螺杆式冷水(热泵)机组基础上结合 R513A 制冷剂特性进行机组设计及系统匹配。

主要从以下几方面进行优化设计:
1)压缩机方面:
R134a 相比,相同工况下 R513A 的压比略小于 R134a ,压缩机的内容积比改变,通过更改压缩终了排气口的位置以降低压缩机的内容积比,从而提高压缩机效率。
由于 R513A 的排气温度低,压缩机转子变形小,转子与星轮之间啮合间隙减小0.01~0.02mm,输气量可提升0.5%~2%。

2)系统方面:
相同排气量的压缩机在相同工况下运行, R513A 制冷剂质量流量比 R134a 高,节流阀容量设计或开度设置相应加大20%左右。 吸排气管路压降比R134a机组略高,考虑对机组性能影响不大,吸排气管径可不做修改。相同管路R513A机组液体流速比R134a机组高22%,液体管路过大的压降会使液体管路中产生闪发蒸气,从而影响节流阀控制和调节流量的能力。故液体管路须重新优化设计,确保液体流速控制在 1.5m/s以内。

3)换热器方面:
从提高换热效率、降低压力损失、减小制冷剂充注量的角度进行优化。4台试验样机蒸发器均采用降膜式结构。分配器是降膜式蒸发器中的关键部件,通过CFD 仿真分析实现制冷剂均匀分配。

4)控制方面:
相同工况下 R513A 的排气温度比 R134a 低,节流阀的排气过热度控制目标值须适当调整,水冷工况运行排气过热度目标值调低4℃左右。螺杆式冷水机组主要由螺杆式压缩机、外置油分离器、带过冷装置的冷凝器、电子膨胀阀、降膜式蒸发器、引射泵、压力传感器、温度传感器、连接管路及控制部件等组成。按照GB/T18430.1-2007《蒸气压缩循环冷水(热泵)机组第1部分:工业或商业用及类似用途的冷水(热泵)机组》的测试要求,分别测试样机在名义工况、部分负荷工况、变工况、变流量等条件下的性能。

螺杆式地源热泵机组主要由螺杆式压缩机、二次油分离器、带过冷装置的冷凝器、干燥过滤器、电子膨胀阀、降膜式蒸发器、引射泵、喷液装置、压力传感器、温度传感器等组成。按照GB/T19409-2013《水(地)源热泵机组》的测试要求进行测试,试验用的样机按地埋管运行工况测试名义制冷(热)性能。
 
   
3 试验结果与分析          
   
 
.1 螺杆式冷水机组试验结果与分析

3.1.1名义工况下性能对比
依据 GB/T18430.1-2007规定的综合部分负荷性能系数(IPLV)计算方法,结合变工况测试数据计算可得:在名义工况(冷冻水出水温度=7℃,冷却水进水温度=30℃下,R513A和R134a机组性能对比结果如表3所示,R513A 机组测试结果与R134a机组比较接近。以 R134a机组为基准,制冷剂充注量相同情况下,制冷量增加了2.34%,输入功率 增大6.14%,COP下降3.48%, 吸排气管路压降比 R134a 机组稍高,冷凝压力及蒸发压力比 R134a 机组稍高,排气温度比 R134a 机组低。 R513A 机组的IPLV相比 R134a 机组下降3.52%。
 


3.1.2 冷却水进水温度对机组性能的影响
蒸发器在相同冷冻水流量及冷冻水出水温度(分别取7℃和10℃)条件下,采用2种制冷剂时制冷量、功率、COP 以及排气温度与冷却水进水温度的关系。由图3~图6可得,在相同冷冻水出水温度下,随着冷却水进水温度上升,机组制冷量下降,机组功率上升,机组COP下降,机组排气温度上升。


相同工况下, R513A 机组制冷量平均高于 R134a 机组23%,功率平均高于 R134a 机组5.7%,COP 平均低于 R134a 机组3.2%,排气温度均低于 R134a 机组。试验结果与理论制冷循环分析结果趋势相一致。

无论是 R513A机组还是 R134a机组,相同冷却水进水温度条件下,随着冷冻水出水温度上升,机组制冷量和功率均有所增大,且增加幅度基本相同,冷冻水出水温度提高1℃,机组制冷量上升约3 .7%,功率上升约0.35%。

3.1.3 水侧流速对蒸发器总传热系数的影响
对于蒸发器侧,机组测试条件为冷冻水出水温度7℃(水温控制精度±0.2℃),恒定热流密度(控制范围±1%),通过改变蒸发器水侧流速(1~3.1m/s)测得制冷量、蒸发温度、冷冻水进出温度、冷冻水流量,利用式(1)计算蒸发器的总传热系数。q=kfΔtm(1)式中:K为蒸发器总传热系数(w/(m2·k));Δtm为对数平均温差(℃);Q为蒸发器的换热量(w);F为蒸发器的传热面积(m2)。


结果表明(见图7),随着冷冻水流速的增加,蒸发器总传热系数上升,当流速大于2.7%m/s时,总传热系数变化逐渐平稳,且流速在1~3.1m/s范围内时R513A的总传热系数均略低于 R134a

 
3.2 螺杆式地源热泵机组试验结果与分析
依据GB/T19409-2013 名义工况,即名义制冷使用侧7℃出水,地埋管侧25 ℃进水,名义制热使用侧45℃出水,地埋管侧10 ℃进水条件下进行测试。

R134a 机组为 基准,R513A机组和R134a机组性能如表4所示,在制冷剂充注量相同情况下,与R134a机组相比,R513A机组的制冷量增加了1.26%,制冷输入功率上升2.6%,EER下降1.24%;

制热量增加了4.73%,制热输入功率上升2.1%,COP上升2.56%,全年综合性能系数(ACOP)二者近似相等。与螺杆式冷水机组试验结果相比,螺杆式地源热泵机组采用这2种制冷剂时的性能试验结果更接近。

 
   
4 结束语          
   
 
为分析 R513A作为 R134a制冷剂的替代可行性,在R134a螺杆式冷水(热泵)机组基础上,结合R513A制冷剂特性对 螺杆式冷水(热泵)机组重新进行设计及系统匹配,并针对分别采用2种制冷剂的螺杆式冷水(热泵)机组在名义工况条件下以及变工况条件下的运行性能进行对比测试,得到以下结论:

1)由理论循环特性分析可以看出,相同工况下, R513A 系统制冷剂流量比 R134a 大,节流阀开度可放大20%左右。润滑油可不作变更,仍采用合成醇脂类冷冻油(POE)。
2)无论是螺杆式冷水机组还是螺杆式地源热泵机组,在相同工况下, R513A 机组的制冷量略高于 R134a 机组;制冷能效略低于 R134a 机组;吸排气管路压降略高于 R134a 机组;排气温度比 R134a 低。
3) R513A 螺杆式冷水机组的IPLV比 R134a 机组略低,蒸发器综合传热系数略低于 R134a 机组。
4) R513A 螺杆式地源热泵机组的ACOP R134a 机组近似相等;制热量比 R134a 机组 高4.73% ;名义制热能效比 R134a 机组略高。
 
综上所述, R513A 可以作为 R134a 的替代制冷剂应用于螺杆式冷水(热泵)机组。
免费打赏

相关推荐

APP内打开