大多的装修项目中,最常见的轻质隔墙工程大概有以下几类:
● 轻钢龙骨石膏板隔墙
● 加气混凝土条板隔墙
● 玻璃隔墙
● 活动隔墙
● 装配式隔墙
今天小编带大家从以上五种 轻质隔墙工程 出发,借鉴国内装饰大企业针对这类 质量问题的一些预防措施 ,搭配 问题描述与节点做法 ,希望给大家一些参考与借鉴。
01
轻钢龙骨石膏板隔墙
施工质量常见问题及预防
1、骨架与结构连接不牢,隔墙稳定性差
1)安装沿顶、沿地、沿墙U型龙骨应采用射钉或膨胀螺栓固定于结构面(砌筑墙体严禁采用射钉固定),固定间距为 ≤600mm,端头固定点 ≤100mm,100以上U型龙骨固定点成“之”字形固定。详见节点图①、②。
2)C型竖向龙骨中距为 600mm 或 400mm,涉水房间竖龙骨中距为 300mm 或满足设计要求。龙骨需要截断时应统一从一端切割,保证龙骨的穿线孔、贯通龙骨孔在一条直线上。详见节点图③。
3)将C型龙骨卡入沿顶、沿地U型龙骨槽内,用拉铆钉固定或厂家推荐做法固定。详见节点图④;
4)安装通贯龙骨时,低于3m的隔墙安装一道,3-5m 隔墙安装两道,5m 以上隔墙加三道,并在竖龙骨的开口面用支撑卡予以固定。详见节点图⑤;
5)门窗或特殊节点处骨架安装应使用附加龙骨、斜撑加强,按照设计要求安装固定;
6)电气管线等专业管线应固定牢固。穿过龙骨时应用专用工具打孔,严禁切断龙骨。
2、轻钢龙骨石膏板隔墙开裂
1)石膏板龙骨体系应稳定牢固;
2)石膏板宜竖向铺设,板长边接缝应安装在竖龙骨上。石膏板横向接缝处不在沿地、沿顶龙骨上时,应加横撑龙骨固定;
3)龙骨两侧的石膏板及龙骨一侧的双层板的接缝应错开,不得在同一根龙骨上接缝。石膏板周边钉间距不得大于 200mm,板中钉间距不得大于 300mm,螺钉与板边距离应为 10- 15mm;
4)安装石膏板时应从板的中部向板的四边固定。钉头略埋入板内,但不得损坏纸面。石膏板的接缝应按设计要求进行板缝处理。石膏板与周围墙或柱应留有 3mm 的槽口,以便进行防开裂处理;
5)轻钢龙骨石膏板隔墙墙体长度超过 12m 以上时,墙体宜设伸缩缝。
3、石膏板板缝开裂
1)石膏板应在无应力状态下安装,石膏板板缝应留有 3mm 的槽口。石膏板端头与结构连接部位宜打密封胶。
2)接缝做法按以下程序处理:
① 刮嵌缝腻子 :刮嵌缝腻子前先将接缝内浮土清除干净,用小刮刀把腻子均匀饱满嵌入板缝,与板面填实刮平;
② 粘贴接缝带 :待嵌缝腻子凝固后即行粘贴拉接材料,先在接缝上薄刮一层稠度较稀的胶状腻子,厚度为 1mm,宽度为拉结带宽,随即粘贴接缝带,用中刮刀从上而下方向一个方向刮平压实,赶出胶腻子与接缝带之间的气泡;
③ 刮中层腻子 :接缝带粘贴后,立即在上面再刮一层比接缝带宽 80mm 左右、厚度约 1mm 的中层腻子,使接缝带埋入这层腻子中;
④ 找平腻子 :用大刮刀将腻子填满楔形槽与板面平。
4、门窗洞口位置易开裂
1)门窗或特殊节点处安装附加龙骨应符合设计要求。钢制门窗、塑钢门窗、超高大门窗宜用钢附框加固门窗框。详见节点图①、②;
2)木质门窗、铝合金门窗宜用“双抱龙骨内衬木方的方式加固门窗框。详见节点图③、④。
3)为避免门窗洞口四角的石膏板出现开裂,门窗转角处不应设石膏板接缝,转角应用 L型石膏板,两层石膏板接缝应错开。详见节点图⑤。
5、设备管道穿墙处开裂
1)轻钢龙骨石膏板隔墙设备管道穿墙,普通设备管道可直接穿墙,缝隙用密封胶封堵。详见节点图①;
2)冷热负荷管道应增加套管后穿墙,缝隙用密封胶封堵。详见节点图②。
3)设备尺寸大于竖向龙骨间隔尺寸时,竖向龙骨需切开,做横撑龙骨进行加固,并增设竖向龙骨。详见节点图③、④;
4)设备管道穿防火墙时,必须按有关防火要求进行密封。
6、转角交接部位开裂
1)轻钢龙骨石膏板隔墙 L、T、十字形交接做法详见节点图①-③;
2)轻钢龙骨石膏板隔墙阴、阳角处用护角保护,详见节点图①-③;
3)弧形墙体做法详见节点图④;
4)石膏板与周围墙或柱应留有 3mm 的槽口,以便进行防开裂处理。
02
加气混凝土条板墙
施工质量常见问题及预防
7、板缝易开裂
1)隔墙板之间板缝在填缝前应用毛刷蘸水湿润;
2)墙板间互相挤实,并及时清理挤出的胶粘剂,板缝宽控制在 10mm 内,板与其他墙体或楼板接缝处及门洞处均粘贴 200mm 接缝带,板间接缝处粘贴 100mm 接缝带,墙板平面安装平整度误差应 ≤3mm。详见节点图①、②;
3)板与其他墙体或楼板接缝处粘贴不小于 200mm 接缝带 T、L、十字形交接做法详见节点图③-⑤;
4)墙体设计施工要求详见《建筑轻质条板隔墙技术规程》JGJ/T 157。构造做法详见国标图集13J104《蒸压加气混凝土砌块、板材构造》。
8、隔墙板与结构连接不牢
1)加气混凝土条板的净高度比安装高度小20- 30mm。详见节点图①。
2)在墙、顶的拼合面先刷一道建筑胶,再刮满胶粘剂;
3)板上端卡入U型钢板卡内,板底楔入木楔,板底缝隙用C20细石混凝土填实。详见节点图①、②;
4)墙板间相互挤实,板缝宽控制在 10mm 内,隔墙板要依次安装,严禁空板安装。详见节点图④;
5)墙体设计施工要求详见《建筑轻质条板隔墙技术规程》JGJ/T 157,构造做法详见国标图集13J104《蒸压加气混凝土砌块、板材构造》。
03
玻璃隔墙施工质量常见问题及预防
9、玻璃板缝不平整,玻璃板弯曲、变形
1)安全玻璃种类及厚度选用符合设计要求及《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113的规定;
2)骨架边框的安装应符合设计和产品组合的要求,安装应平整、顺直、牢固;
3)未注明做法详见国标图集11J508《建筑玻璃应用构造-栏板隔断地板吊顶水下玻璃挡烟垂壁》第B1- B15页;
4)玻璃板缝打胶前应对玻璃进行临时固定,使玻璃接缝顺直平整。
10、玻璃隔墙安装不牢固
1)玻璃的安装应符合设计要求及《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113的规定;
2)沿顶、沿地龙骨与方钢支架进行可靠连接,应采用螺栓连接,膨胀螺栓间距控制在 800mm 以内;
3)无框玻璃隔墙安装玻璃时,U型钢槽内要清理干净,内外侧间隙要相等且 ≥5mm;
玻璃上端嵌入深度应 ≥10mm,与U型钢槽应留有 5mm 的空隙;
玻璃下端与 U型钢槽要放置橡胶垫;
待玻璃定位后,用密封胶填实。详见节点图①、②。
4)有框玻璃隔墙安装玻璃时,玻璃与槽口内外侧间隙要相等且 ≥3.5mm;玻璃进槽深度应 ≥15mm,与边缘间隙应 ≥5mm。详见节点图③、④。
04
活动隔墙施工质量常见问题及预防
11、活动隔墙与吊顶连接处易开裂
1)导轨安装应符合设计要求,轨道安装应水平、顺直,不应倾斜、扭曲变形;
2)活动隔墙轨道严禁与吊顶体系连接,防止轨道振动时吊顶板开裂;
3)吊顶内的轨道,与室内吊顶安装时应留有 10mm 空隙,用护角保护或密封胶收缝。详见节点图①、②。
05
装配式隔墙施工质量常见问题及预防
12、墙体两侧吊顶有高度差时,两侧隔墙易开裂
1)吊顶标高水平位置,隔墙墙体宜加横龙骨加固;
2)墙体内外两侧分别设置 Z型压条,防止变形开裂。
13、隔墙底部与架空地板直接安装不牢固
1)隔墙底部安装支座,与结构地面进行连接,支座顶部完成面调节到与架空地板完成面一致。详见节点图①;
2)如网架地板静载荷可承受隔墙重量,宜将隔墙安装在架空地板支架轴线上部。详见节点图②。
14、“T”形连接部位不牢固、不严密
装配式隔墙“T”形连接宜使用专用连接龙骨进行连接,详见节点图①-③。
图文源网络资料整理
侵权即删
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
装配式施工
返回版块9374 条内容 · 122 人订阅
阅读下一篇
蒸压加气轻质混凝土板(ALC轻质隔墙板)的现场施工与安装技术ALC轻质隔墙板也称蒸压加气轻质混凝土板,属于新型建筑节能产品。其具有容重轻、隔音保温效果好、造价低廉、安装工艺简单、工期要求较低、生产工业化、标准化、安装产业化等优点,目前在高层框架建筑以及工业厂房的内外墙体获得了广泛的应用。 工法特点 1. 板重量轻,设计荷载小,由于其质地疏松多孔,是良好的保温和隔音材料。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板谢谢楼主的分享!
回复 举报
隔墙轻,易开裂,细节一定要控制好。
回复 举报