钢筋电渣压力焊直径12mm的钢筋在《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012中有规定允许焊。 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012在前言,修订的主要内容第3条中已提到: 一、钢筋电渣压力焊的钢筋直径下限,从14mm延伸至12mm。 二、在4.6节 钢筋电渣压力焊。由于12mm钢筋直径较细、较软,焊接夹具夹挂后,钢筋容易弯曲。所以第4.6.2条为了确保直径12mm钢筋电渣压力焊焊接质量,作了“应采用小型焊接夹具、多做焊接工艺试验”的规定:
钢筋电渣压力焊直径12mm的钢筋在《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012中有规定允许焊。
《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012在前言,修订的主要内容第3条中已提到:
一、钢筋电渣压力焊的钢筋直径下限,从14mm延伸至12mm。
二、在4.6节 钢筋电渣压力焊。由于12mm钢筋直径较细、较软,焊接夹具夹挂后,钢筋容易弯曲。所以第4.6.2条为了确保直径12mm钢筋电渣压力焊焊接质量,作了“应采用小型焊接夹具、多做焊接工艺试验”的规定:
三、4.6.2 直径12mm钢筋电渣压力焊时,应采用小型焊接夹具,上下两钢筋对正,不偏歪,多做焊接工艺试验,确保焊接质量。
四、4.6.6 表中规定的焊接参数,是供参照使用,在实际生产中,应通过焊接工艺试验,优先最佳焊接参数。合适的焊接参数还随采用的焊剂(例如,电渣压力焊专用焊剂)、焊机(例如,全自动电渣压力焊焊机)、钢筋牌号而有差异。
电渣压力焊接头验收规范要求:
《钢筋焊接及验收规程》JGJ18--2003第5.5.2条规定:
1、四周焊包凸出钢筋表面的高度不得小于4mm;
2、钢筋与电极接触处,应无烧伤缺陷;
3、接头处弯折角不得大于3°;
4、接头处的轴线偏移不得大于钢筋直径的0.1倍,且不得大于2mm。