一、油压安全控制器保护 1、压缩机油泵发生故障。 需要更换压缩机油泵; 2、冷冻油太脏,油过滤器堵塞。 需要 清洗油过滤器更换冷冻油; 3、制冷剂进入曲轴箱将冷冻油带入系统,导致油压过低。 需要 关小冷凝器出口的供液阀或调整热力膨胀阀; 二、电机INT69VS保护装置保护原因及处理
一、油压安全控制器保护
2、冷冻油太脏,油过滤器堵塞。
需要
清洗油过滤器更换冷冻油;
3、制冷剂进入曲轴箱将冷冻油带入系统,导致油压过低。
需要
关小冷凝器出口的供液阀或调整热力膨胀阀;
1、系统回气量不足电机得不到充分冷却。
可加大系统制冷剂的循环量,降低系统的过热度。
2、分线圈启动时间过长,INT69VS保护。这种情况
降低启动时间,使启动时间在0.5~1秒。
3、其它使压缩机功率增大的因素会导致电机保护。如系统缺少制冷剂、压缩机内部故障等原因。
4、排气阀片断裂,造成排气温度高和电机过热。此时,压缩机在运行状态下伴有强烈震动。需要更换阀板。
电机损坏的原因是多种多样,其原因也很复杂。这些图片是判断电机损坏基本原因,不一定十分正确,仅供参考:
4、电机过载,运转部件卡住、失去润滑、频繁启动等。
5、电机线间短路,常见原因有电压不平衡,系统不干净,腐蚀等
3、曲轴箱内没有润滑油,油压开关故障或没有油压保护;
5、排气温度太高,冷冻油发生碳化,存在油压,但润滑失效。
压缩机刚启动时,声音异常是由于液击造成,主要是制冷系统的蒸发器蒸发不充分,有液态制冷剂进入压缩机,导致液击。
解决:关闭储液器或冷凝器的出液阀,待蒸发器中的制冷剂完全蒸发后,再慢慢打开冷凝器或储液器的供液阀。如果此故障再次产生,则调整热力膨胀阀,本文来源于制冷百科公众号。提高制冷系统的过热度。
阀板垫片断裂的原因是由于油击造成,说明制冷系统充注的冷冻油过多。
电机烧毁后会产生一些酸性物质,这些酸性物质对电机绝缘的影响较大。对更换电机的压缩机应进行如下处理:
1、更换制冷系统中的干燥过滤器,最好使用防酸型的过滤芯。如果不更换干燥过滤器或芯,压缩机运行一段时间,电机仍有可能出问题。
2、对于使用吸气过滤器的系统,也应更换吸过滤器。如果电机只是局部短路,定子线圈没有炭化物,可以不更换干燥过虑器。
1、喷液冷却系统不动作,常见原因有M1、M2接线不实;
2、温度传感器发生损坏(其阻值在950~1000Ω);
3、喷液冷却系统连续动作,但排气温度降不下来。常见原因有系统制冷剂不足;进入喷液阀前的过滤器堵塞;
十、压缩机吸气过滤器损坏的原因
在压缩机(40HP、50HP)运行过程中,偶尔出现压缩机吸气过滤器变形前移,与电机转子相碰,磨下的转子铝沫污染冷冻油,造成压缩机无法运转。常见原因是系统中的制冷剂含有水分,或者使用的是劣质制冷剂。