一台315kW的电机应该选多大的变压器
shy321
shy321 Lv.2
2008年03月24日 21:06:30
来自于变压器
只看楼主

只有一台315kW的水泵电机,基本没有其他负荷(只有1.5kW的照明),考虑采用软起动器起动,选多大的变压器

只有一台315kW的水泵电机,基本没有其他负荷(只有1.5kW的照明),考虑采用软起动器起动,选多大的变压器
免费打赏
lgzcx9999
2008年04月14日 12:00:11
12楼
新手和楼主一样带疑问 关注~~~~~~~~
回复
一指慢
2008年04月15日 19:37:59
13楼
第8楼说:“不知道有没有这种变压器啊,我见过最小的也得是800”
建议多看一下样本。
回复
pch888
2008年04月15日 23:07:01
14楼



好像有道理啊
回复
hjl017120
2008年04月16日 09:56:51
15楼
我觉得考虑余度百分之50可以选500kva的
回复
wutaixiong
2008年04月16日 10:36:37
16楼


软启动有两种方式启动:
1 电压模式,即降压启动。具体参数不记得了。
2 电流模式,软启动的电流模式启动通常设置的最低启动电流是2倍。

如果采用变频启动电流基本上可以说是从零开始上升的。但软启动的电流模式一开始上倍电流,时间可以设定,一般不低于20秒,综合考虑各种情况,采用500KVA的干变没什么的问题!如果是变频启动,400KVA的也可以了!当然换成油变也没什么问题!
回复
dy7881718
2008年04月17日 16:50:58
17楼
400KVA刚刚好,软起电流虽然大,但变压器短时间超载问题不大
回复
qlrxxq
2008年04月18日 16:05:23
18楼
630KVA
回复
haofei6575
2008年04月18日 19:49:01
19楼
16楼说的有道理,建议听取他的意见
回复
tcchezhong
2008年04月18日 20:05:15
20楼
220KW以上的电动机,建议采用3KV、6KV、10KV供电。
楼主这种,只有一台315KW的电动机,不要采用0.4/0.23KV的电压等级。
计算一下,造价差很多呢?!
回复
wato92
2009年06月15日 18:54:32
21楼
考虑功率因数约为0.85左右,则一台315KW的电动机应配的变压器容量应为315/0.85=370kva以上方可满足要求。
回复

相关推荐

APP内打开