一台315kW的电机应该选多大的变压器
shy321
shy321 Lv.2
2008年03月24日 21:06:30
来自于变压器
只看楼主

只有一台315kW的水泵电机,基本没有其他负荷(只有1.5kW的照明),考虑采用软起动器起动,选多大的变压器

只有一台315kW的水泵电机,基本没有其他负荷(只有1.5kW的照明),考虑采用软起动器起动,选多大的变压器
免费打赏
dingding7140
2009年06月16日 09:37:25
22楼
500KVA 就这个了
回复
a3684nwxc
2010年07月16日 11:22:26
23楼


如何设计? 不懂。。。烦指点一二
回复
packeyxu
2010年07月16日 11:53:40
24楼
有软起400应该足够
回复
stone1555
2010年07月17日 14:03:50
25楼
来学习了了哦 ~~不清楚的啊
回复
weilmeng
2010年07月17日 14:42:33
26楼
把电动机的视在功率算一下不就知道了吗?如果采用软启动的话 400KVA的变压器应该是没问题的
回复
genghengtao
2010年07月17日 18:04:49
27楼
如果没有其它的负荷500KVA的就够用了:lol
回复
cxjkh
2010年07月17日 21:06:47
28楼
400KVAj就可以啦
回复
bai-yong-zhan
2011年03月09日 14:43:33
29楼
用400KVA变压器,完全够了。
回复
keveinren
2011年03月09日 22:17:09
30楼
如软起315KW水泵电机,400KVA变压器小了,绝对起不来!估计630KVA才可靠。

如确无别的负荷,将来也不会增加,建议将增容变压器的钱用于购买变频器,改为变频器控制水泵电机,变压器就选400KVA的,同时还可以节约大量的运行成本:1、水泵变频运行方便、流量控制方便、节电效果显著;2、目前,每年还可节约变压器基本电费23*(630-400)*12=63480元。
回复
wqyxxy
2011年06月28日 10:47:33
31楼
回复 1# 的帖子
如果没有其它的负荷500KVA的就够用了,315/0.70=450
回复

相关推荐

APP内打开