一台315kW的电机应该选多大的变压器
shy321
shy321 Lv.2
2008年03月24日 21:06:30
来自于变压器
只看楼主

只有一台315kW的水泵电机,基本没有其他负荷(只有1.5kW的照明),考虑采用软起动器起动,选多大的变压器

只有一台315kW的水泵电机,基本没有其他负荷(只有1.5kW的照明),考虑采用软起动器起动,选多大的变压器
免费打赏
寒塘渡鹤影
2011年06月28日 11:13:55
32楼
做过类似项目,315kW电机选用400kVA变压器,运行无问题
回复
rijiu605
2011年06月28日 11:23:58
33楼
学习了了哦 ~~不清楚的啊
回复
mataiaodi
2011年06月28日 13:57:33
34楼
帅哥,一般220KW以上的电机就是高压电机了,10KV电机,采用变频启动,OK?
回复
bfhj1016
2011年06月28日 16:27:21
35楼
1.5倍肯定要的 低于不能低于450
回复
dygzdm
2011年06月30日 13:52:24
36楼
我个人同意用400KVA变压器!ok!
回复
工夫茶
2011年06月30日 14:41:05
37楼
该电机是否已有??如没有建议采用10KV或6KV电机,变频器虽然省电,但并不省事,后期的维修费用不少!!
回复
memoryremeber
2011年06月30日 16:08:08
38楼
同意楼上的建议,我们现在遇到这种基本考虑10KV电机
回复
cpewrx
2011年07月01日 18:48:12
39楼
如果电机还没有采购建议使用6KV或10KV电压等级的绕线转子异步电机,水电阻启动,0.4KV 200KW以上的电机和电缆投资都很大,不合算的
回复
xl286509435
2011年07月02日 10:56:19
40楼
630的其实就可以了
回复
yolin_cnpt
2011年07月04日 14:57:25
41楼