只有一台315kW的水泵电机,基本没有其他负荷(只有1.5kW的照明),考虑采用软起动器起动,选多大的变压器
只有一台315kW的水泵电机,基本没有其他负荷(只有1.5kW的照明),考虑采用软起动器起动,选多大的变压器
32楼
做过类似项目,315kW电机选用400kVA变压器,运行无问题
回复
33楼
学习了了哦 ~~不清楚的啊
回复
34楼
帅哥,一般220KW以上的电机就是高压电机了,10KV电机,采用变频启动,OK?
回复
35楼
1.5倍肯定要的 低于不能低于450
回复
36楼
我个人同意用400KVA变压器!ok!
回复
37楼
该电机是否已有??如没有建议采用10KV或6KV电机,变频器虽然省电,但并不省事,后期的维修费用不少!!
回复
38楼
同意楼上的建议,我们现在遇到这种基本考虑10KV电机
回复
39楼
如果电机还没有采购建议使用6KV或10KV电压等级的绕线转子异步电机,水电阻启动,0.4KV 200KW以上的电机和电缆投资都很大,不合算的
回复
40楼
630的其实就可以了
回复
41楼
回复