来源:暖通南社 如有侵权,请联系删除 防烟系统的作用和方式 防烟系统的设置部位: 1. 防烟楼梯间及前室(安全性较高的安全出口)、消防电梯前室(灭火救援通道); 2. 避难层(建筑内的安全区域,超过100米的公共建筑才有)。 作用: 通过设置防烟措施,防止烟气进入防烟部位,确保防烟部位的人员不受烟气侵袭,为人员安全疏散和消防扑救创造条件。
防烟系统的作用和方式
防烟系统的设置部位:
1. 防烟楼梯间及前室(安全性较高的安全出口)、消防电梯前室(灭火救援通道);
2. 避难层(建筑内的安全区域,超过100米的公共建筑才有)。
作用:
通过设置防烟措施,防止烟气进入防烟部位,确保防烟部位的人员不受烟气侵袭,为人员安全疏散和消防扑救创造条件。
方式:
1.自然排烟。
2.机械加压送风系统。
机械加压送风系统
不具备自然排烟条件的防烟部位应设置机械加压送风系统。
排烟系统的作用和形式
排烟系统的设置部位:
1. 较长的疏散走道;
2. 有人停留或可燃物较多、面积较大的地上房间和地下室;(这两项的具体标准因建筑定性而异,具体可参见建筑防火设计规范)
3.中庭。
由此可见,排烟系统的作用是将进入疏散走道的烟气排出室外,为人员疏散创造必要的安全条件。
排烟系统的方式:
1. 自然排烟。
2. 机械排烟系统。
机械排烟
设置部位:按规范应设置排烟措施,但又不具备自然排烟条件的房间、走道、中庭。
机械排烟原理:
机械排烟系统的组件
防火阀与排烟防火阀的区别
系统 |
性能 |
设置部位和作用 |
|
防火阀 |
通风、空调系统 |
常开状态, 70°C自动关闭 ,同时联动关闭系统 |
防火分隔物; 用于风管穿越防火分区、通风空调机房、重要 (如配电室、消防控制室等) 或火灾危险大的房间 (如柴油发电机房、锅炉房等) 、水平风管与垂直风管交接处的水平管段上。 |
排烟防火阀 |
机械排烟系统 |
常开状态, 280°C自动 关闭 ,同时联动关闭系统 |
防火分隔物: 设置部位基本与防火阀同; 选择防烟分区: 当 兼用系统(常见的是排风和排烟兼用) 同时对多个防烟分区进行排烟时,由于排风口是常开的非电动百叶风口,为避免同时对所有防烟分区排烟,在各个排烟支管上设置排烟防火阀,发生火灾时联动关闭非火灾部位的防烟分区,从而保证排烟效果,见下图 。 |