非常实用的电气成套设备知识!
香菜冰淇淋
2022年05月25日 11:34:56
只看楼主

PART 01 试述移开式高压开关柜“五防”闭锁的内容及意义?其中防止带电挂接地线(或合接地开关)项的工作原理是什么? “五防”闭锁内容为:

PART

01

试述移开式高压开关柜“五防”闭锁的内容及意义?其中防止带电挂接地线(或合接地开关)项的工作原理是什么?

“五防”闭锁内容为:

⑴防止带负荷抽出和插入一次隔离触头。

⑵防止带接地线合闸和带电合接地开关。

⑶防止误入高压带电间隔。

⑷防止手车在工作位置拔出二次接线头。

⑸采用带功能钥匙控制开关或绝缘提示牌等手段,防止误拉误合断路器。

接地开关分闸后,接地联锁解锁,此时手车才能推进到工作位置,并可关合断路器,对线路送电。当手车从试验位置进入工作位置时,接地联锁闭锁,使接地开关操作轴不能转动,接地开关无法合闸,这就防止了带电关合接地开关的误操作事故。


PART

02

环境温度对柜用高压电器的使用有什么影响?


环境温度升高,对运行着的高压电器的散热有影响,造成散热困难,影响元件的性能,降低高压电器的寿命与性能。

环境温度的降低,影响电器的外绝缘,直接影响油断路器触头间的灭弧性能,并对其机械参数和性能也有不定的影响。绝缘板在高压开关柜中起提高相间和相对的绝缘水平的作用,10KV时,空气净距离不小于125mm,相间绝缘板应设置在中间位置。


PART

03

绝缘板在高压开关柜中有什么用途?10KV时相间和相对空间的空气净距离不少于多少?相间绝缘板应设置在什么位置?


绝缘板在高压开关柜中起提高相间和相对的绝缘水平的作用,10KV时,空气净距离不小于125mm,相间绝缘板应设置在中间位置。


PART

04

什么叫节点?什么叫支路?什么叫回路?什么叫主回路?什么叫控制回路?什么叫辅助回路?


⑴节点:三个或二个以上电路、元件的会交点叫节点。

⑵支路:两个节点间的电路叫支路。

回路:任意一个闭合的电路叫回路。

⑶主回路:开关设备中预定关合和开断电路的所有导电部分。

⑷控制回路:开关设备中,除主回路外,接入开、关;合、分闸操作回路的所有导电部分。

⑸辅助回路:开关设备中,除主回路和控制回路以外回路中所有导电部分。


PART

05

低压成套开关设备水平母线、垂直母线的电气间隙、爬电距离应不小于多少?


IEC439-I《低压成套开关和控制设备》中规定封闭式配电柜外壳防护等级应不少与IP2X。其含义是能防止直径大于12.5mm的固体异物进入壳内。


PART

06

在低压成套开关设备中带电体的电气间隙和爬电距离达不到要求时,应采取什么措施进行补救?对其材料有和特殊要求?


应采用绝缘措施(绝缘包扎、绝缘套管、喷涂环氧粉末等)其绝缘材料应是自熄性的。


PART

07

当低压成套开关设备的盖、门、覆板和类似部件上装设有电气元件时是否可以通过一般的金属螺钉或金属铰链连接就足以保护电路的连续性?


不可仪通过一般的金属螺钉连接或金属铰链连接来实施保护电路连接性,而必须装设专有接地线。


PART

08

电压继电器有什么用途?常用的型号有哪些?


当继电器线圈两端电压达到整定值是动作的继电器。


PART

09

什么叫脱扣器?


开关电器中能接受电路非正常情况的电量信号或操作命令:以机械动作或触发电路的方法使脱扣机构动作的部件(如漏电脱扣器、空气延时脱扣器、液压延时脱扣器、半导体脱扣器等)。


PART

10

什么叫开距?


开关在断开位置时,动静触头向与其连接导体的总电气间隙。


PART

11

什么叫行程?


(开关触头)分(合)闸操作中,开关触头起始任意到终止位置的距离。



PART

12

真空断路器有何特点和用途?

特点:

⑴熄弧能力强,燃弧时间短,全分断时间也短。

⑵触头电磨损小,电寿命长,触头不受外界有害气体的侵蚀。

⑶触头开距小,减小了操动机构的操作功,机械寿命也长。

⑷结构简单,维修工作量小,真空灭弧与触头不需检修。

⑸体积小,重量轻。环境污染小。适合于频繁操作和快速切断,特别适合于切断电容性负载电路。

用途:

适用于作为配电和控制设备,尤其适用频繁操作,控制高压电动机,切合电容器组。


PART

13

什么叫智能化开关设备?它有何特点?


所谓智能化开关设备,就是广泛采用计算机技术和现代传感器技术,具有智能化功能的高压开关柜。

它的特点是:可靠性高:由于采用数字电路进行控制、保护、计量、检测、信号取样,因而精确性更高;可以储存数据,便于进行事后分析;便于实现集中管理;可实现遥控操作,无人值守。


PART

14

什么叫双母线带旁路接线?其适用范围?


该接线是在双母线接线基础上增加一组旁母线和旁断路器,从母线上接线的任一段可以经过旁断路器通电给旁路母线,每一出线的线路隔离开关外侧,再用一支旁路隔离开关与旁路母线联接,正常工作时,旁路母线不带电。


该接线克服了检修线路断路器时需要长时间停电的缺点。它较广泛地应用于线路较多(按规定当110KV配电装置具有五路以上出线,220KV配电装置具有3-4路的出现)、线路输送容量较大的发电厂和变电所110KV-220KV的母线接线中。


PART

15

什么是三相电路的中性电?什么是三相三线制供电?什么是三相四线制供电?


要把电源的三相绕阻联结成星形,必须遵守一定的联结规则。

这个规则就是把三根绕阻的X、Y、Z连在一起,这点就叫做发电机的中性点,通常又叫零点。


星形或三角形接线的三相交流系统中,用三根导线传输电能的方式,叫三相三线制供电。三根导线分别接在星形或三角形接线的端点A、B、C。

三相交流星形(也叫“Y接”)系统中,用四根导线传输电能的方式,叫三相四线制供电。其中三根导线接在三相的端点A、B、C,一根导线接在中性点0


PART

16

三相交流母线涂漆颜色怎样规定?应符合哪些要求?


⑴A相为黄色,B相为绿色,C相为红色。

⑵母线涂相色漆应均匀,无起层、皱皮等缺陷,界面整齐美观,铜铝母线涂覆前需用丙酮剂清除掉母线上的油污,钢母线应喷砂处理。

⑶母线的螺栓连接处,母线与电器连接处10以内的地方不得涂相色漆。


高压开关柜隔离室的门应采用截面不小于4mm2 的导线将其与骨架连通。保护导体和颜色必须采用黄绿双色。


PART

17

高压开关柜中主回路是通过什么形式接地的?他们应具备什么样的防误闭锁功能?


高压开关柜中主回路是通过接地开关接地的。它具有机械的防误闭锁功能,当断路器处于工作位置时,接地开关不能合闸;接地开关合闸时,断路器不能合闸,或断路器手车不能推入柜内。


PART

18

高压开关柜的铭牌应包括哪些主要内容?


高压开关柜的铭牌应包括以下内容:制造厂名称或商标、型号、名称、制造日期、出厂编号、主要的额定参数、防护等级、标准号。主要额定参数包括额定电压、电流、主母线额定电流、额定短时耐受电流、额定峰值耐受电流、额定短路开断电流和额定充气压力(如有的话)。


PART

19

高压开关柜的铭牌应包括哪些主要内容?


我国的低压成套开关设备执行的国内产品标准包括:

GB7251-87 低压成套开关设备

ZBK36001-89 低压抽出式成套开关设备

JB587-91 低压固定封闭式成套开关设备


点击下方蓝色文字获取相关视频和资料

电气成套精讲

老师二维码.png论坛.png

免费打赏

相关推荐

APP内打开