《 砌体结构工程施工质量验收规范》 GB50203-2011 相关条文如下: 9.1.6??在厨房、卫生间、浴室等处采用轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部宜现浇混凝土坎台,其高度宜为150mm。 条文说明: 经多年的工程实践,当采用轻骨料混凝土小型空心砌块或蒸压加气混凝土填充墙施工时, 除多水房间外可不需要
《 砌体结构工程施工质量验收规范》 GB50203-2011 相关条文如下:
参考规范:《砌体结构工程施工质量验收规范》 GB50203-2011
国标是 “ 可不需要 ” ,山东地标是 “ 宜用 ” 。 地标嘛,还是要遵守的,否则怎么通得过验收 , 具体施工时到底要不要小砖铺底?加气砌块是否可以直接落地?还是征询一下甲方、设计、当地质监站的意见为好,以避免不必要的麻烦!!!
先和建设单位沟通后再定,地标是宜用 ,没有强制的意思,如果是应用,那就必须用!!
相关推荐