土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 3死2伤!山西吕梁一化肥厂锅炉房发生爆炸,20公里外有震感

3死2伤!山西吕梁一化肥厂锅炉房发生爆炸,20公里外有震感

发布于:2022-05-27 13:10:27 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]

   

   

时间: 2022年5月18日

地点: 山西省吕梁市

时间: 爆炸事故

伤亡: 3人死亡、2人受伤

2022年5月18日晚,山西省吕梁市交城县贾家寨村一化肥厂锅炉房发生爆炸,造成   3人遇难2人受伤    
 

据了解,现场救援已结束,事 故原因正在调查 当中。

▲来源:央 视新闻客户端

附近网友称: “昨天晚上九点多快十点的时候下班看到火光,我以为是在烧垃圾呢,今早起来就听说出事了”。

 

交城县化肥产业起步于20世纪70年代,公开数据显示,该县化肥出口产品包括硝酸铵钙、硝酸钙、硝酸镁等30多个品种,销往加拿大、智利、日本等数十个国家和地区。因其钙肥国内市场占有率高,在业界有“中国钙都”之称

锅炉爆炸是在瞬间完成的,

汽包内介质释放出的能量,

主要由锅水和饱和蒸汽绝热膨胀能构成。

由于器械老化、操作不当等原因,

锅炉爆炸事故极易致人伤亡。

     
小安提醒    

锅炉在运行过程中, 由于受压元件的某些部位超过规定承压时,薄弱处就会突然发生破裂,储存在锅内的饱和水蒸汽就立刻从破口处冲出来,瞬时间锅内压力降至等于外界大气压力,极易发生危险。

锅炉看似是一种简单的工业设备,

可要是不正确应用,

可能导致锅炉爆炸等安全事故。

锅炉爆炸的原因有哪些呢?

有哪些预防措施呢?

跟着小安来看一下吧!


1、超压破裂 

锅炉运行压力超过最高许可工作压力,使元件应力超过材料的极限应力。超压工况常因安全泄放装置失灵、压力表失准、超压报警装置失灵,严重缺水事故处理不当而引起。

2、过热失效 

钢板过热烧坏,强度降低而致元件破坏。通常因锅炉缺水干烧。结垢太厚,锅水中有油脂或锅筒内掉入石棉橡胶板等异物等原因引起。

3、腐蚀失效 

因苛性脆化使元件强度降低。

4、裂纹和起槽 

元件受交变应力作用,产生疲劳裂纹,又由腐蚀综合作用,开成槽状减薄。

5、水击破坏   

因操作不当引起汽水系统水锤冲击,使受压元件受到强大的附加应力作用而失效。

6、修理、改造不合理 

造成锅炉爆炸的隐患。

7、先天性缺陷 

设计失误,结构受力、热补偿、水循环、用材、强度计算、安全设施等方面严重错误。制造失误,用错材料、不按图施工、焊接质量低劣、热处理、水压试验等工艺规范错误等引起。


●防止超压措施: 合理设置、定期调校、正确维护安全阀、压力表、水位表; 

●防止过热 措施: 合理设置、监视、维修、冲洗水位表,防止缺水,防止结垢和异物、油脂进入锅筒; 

●防止腐蚀措施: 水质指标应符合国家有关技术法规和标准,加强维修保养; 

●防止槽裂: 不骤冷骤热,减少交变应力,检查易起槽部位,及时修理;

●防止水击: 注意汽水系统的疏水,保持水位稳定。无水位异常情况;

●加强设计审查、制造监检和修理、改造的审批工作,铲除事故隐患。


锅炉之所以被视为特殊设备,除了因为它比较容易发生事故外,更重要的是它有破坏性很大的爆炸危险。

锅炉的受压元件较一般压力容器的工作条件更为恶劣,经常受到水、蒸汽、烟气以及空气中各种有害杂质的侵蚀,而且长期受到烟气的冲刷,高温下钢材腐蚀、磨损、变形加剧。如果管理不当,还会出现过烧、裂纹、苛性脆化等缺陷。有些锅炉在设计、制造、运输和安装时,就存在先天性隐患,一旦投入使用,就会发生问题,因此应按照《锅炉压力容器安全监察暂行条例》和《蒸汽锅炉安全技术监察规程》的规定对锅炉进行严格的监督。

(1)锅炉的设计: 应送锅炉压力容器安全监察机构审查,并经批准。设计锅炉的单位,应对锅炉的设计安全性能负责,锅炉的受压元件应按有关规定进行强度计算。

(2)锅炉的制造: 制造单位必须取得制造资格许可证,按有关标准和规定,严格执行原材料检验、工艺管理制度和产品质量检验制度,保证产品质量;产品质量不合格不准出厂,锅炉出厂应有质量合格证明书。

(3)锅炉的安装 安装锅炉的单位应经有关部门审查批准,严格按规范施工,安装单位和使用单位应共同对锅炉的安装质量进行分段验收和总体验收,并有当地劳动部门参加。

(4)锅炉的修理和改造: 凡锅炉受压元件损坏,都应及时检修。变动受压部件的重大修理和改造,应有施工技术方案,经企业或修理单位的技术负责人批准,并报主管部门和劳动部门备案。