2楼
1HH柜内是发电机的出口PT,正常保护用的电压信号都从这取,2HH柜内是紧急备用PT,当1HH的PT需要停运时,备用PT临时替代,这样可以不停发电机。
回复
3楼
谢谢楼上的回答!
我还有听到一个说法是一个PT是发电机同启的,一个是励磁的。
还是有点不明白,请再讲讲吧!
还有哪里有专门讲发电机这块的呢?
回复
4楼
错了 1H中的是检测零序电压 2H是给发电机保护的
回复
5楼
前一个PT是发电机同启的,后一个是励磁的
回复
6楼
同意5楼的 2HH柜中的互感器是用于励磁,和励磁电流互感器配合取励磁信号的
1HH中的互感器是用于,发电机的保护、同期用的
回复
7楼
2HH柜中的互感器是励磁PT,信号发送到励磁调节屏
1HH中的互感器是测量、保护PT,供发电机的保护、同期、计量用
回复
8楼
7楼的支持,分析的对
回复
9楼
同意7楼的观点 (2HH柜中的互感器是励磁PT,信号发送到励磁调节屏
1HH中的互感器是测量、保护PT,供发电机的保护、同期、计量用)
回复