YJV-5X4-PC40-WC的WC是什么意思?
yangguang_555
2005年02月16日 20:50:16
只看楼主

我在医院做电工时,图纸上的YJV-5X4-PC40-WC的WC我请教过很多人,好像说法都不一样!请教各位大侠在那里能找到正确的答案?谢谢了!!!

我在医院做电工时,图纸上的YJV-5X4-PC40-WC的WC我请教过很多人,好像说法都不一样!请教各位大侠在那里能找到正确的答案?
谢谢了!!!
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年03月23日 11:37:29
12楼
看看图籍00DX001.
回复
mimibaba
2005年03月23日 20:48:51
13楼
6 楼 SR应为沿钢索敷设
回复
qyfy
2005年03月23日 22:29:39
14楼
对呀
回复
qyfy
2005年03月23日 22:30:17
15楼
对呀?
回复
mychongqing
2005年03月25日 14:21:26
16楼
见建筑电气安装工程图集!
回复
wangping886.com
2005年04月05日 22:59:02
17楼
意思是:5x4平方的电缆用40的pvc管沿墙暗敷!
回复
663911
2006年01月14日 01:34:26
18楼
6楼的,回答太专业了,偶像。不知姑娘贵姓芳名,是否婚配@@
回复
zc0412
2006年01月15日 09:31:11
19楼
WC是暗敷设在墙内,PC是穿硬塑料管敷设。5X4 用PC25的管子就可以
回复
zsmhnh
2008年01月11日 13:59:18
20楼
线缆敷设:SC穿钢管敷设,JDG穿套接紧定式镀锌钢导管敷设,FC沿地面暗敷设,FE沿地面明敷设,WE沿墙明敷设,WC沿墙暗敷设,SR沿钢线槽敷设,CT沿桥架敷设,CLC沿柱暗敷设。写得好棒,很是佩服这位大哥的回答,收藏了,顶一下~~~
回复
changemyself
2009年01月02日 21:45:54
21楼
图籍00DX001 73页!
回复

相关推荐

APP内打开