我在医院做电工时,图纸上的YJV-5X4-PC40-WC的WC我请教过很多人,好像说法都不一样!请教各位大侠在那里能找到正确的答案?谢谢了!!!
我在医院做电工时,图纸上的YJV-5X4-PC40-WC的WC我请教过很多人,好像说法都不一样!请教各位大侠在那里能找到正确的答案?
谢谢了!!!
12楼
看看图籍00DX001.
回复
13楼
6 楼 SR应为沿钢索敷设
回复
14楼
对呀
回复
15楼
对呀?
回复
16楼
见建筑电气安装工程图集!
回复
17楼
意思是:5x4平方的电缆用40的pvc管沿墙暗敷!
回复
18楼
6楼的,回答太专业了,偶像。不知姑娘贵姓芳名,是否婚配@@
回复
19楼
WC是暗敷设在墙内,PC是穿硬塑料管敷设。5X4 用PC25的管子就可以
回复
20楼
线缆敷设:SC穿钢管敷设,JDG穿套接紧定式镀锌钢导管敷设,FC沿地面暗敷设,FE沿地面明敷设,WE沿墙明敷设,WC沿墙暗敷设,SR沿钢线槽敷设,CT沿桥架敷设,CLC沿柱暗敷设。写得好棒,很是佩服这位大哥的回答,收藏了,顶一下~~~