近期一个项目的CFG桩中间报告传给了设计师,看到后附的低应变检测时域曲线一脸懵逼。作为设计师,除了会看结果是几类桩,还需要有一定的看判断过程的能力。 话不多说,跟老司机上车。 目录 1、桩基检测规范中的低应变检测 2、低应变检测原理 3、时域曲线 4、完整性类别 5、小结 6、附录 1、桩基检测规范中的低应变检测
近期一个项目的CFG桩中间报告传给了设计师,看到后附的低应变检测时域曲线一脸懵逼。作为设计师,除了会看结果是几类桩,还需要有一定的看判断过程的能力。
1、桩基检测规范中的低应变检测
2、低应变检测原理
3、时域曲线
4、完整性类别
5、小结
6、附录
PS:低应变主要是用来检测桩身完整性,和承载力检测无关。
低应变反射波法源于 应力波理论,基本原理是在桩顶进行 竖向激振 ,使桩中产生应力波,弹性波沿着桩身向下传播,当桩身存在 明显波阻抗界面 (如桩底、断裂或离析、夹泥等部位)或桩身截面积变化(如缩颈或扩径)部位,将产生反射波,利用特定的仪器设备经接收、放大、滤波和数据处理,可识别来自桩身不同部位的反射信息。通过对反射信息进行分析计算,来判断桩身完整性,判定桩身缺陷的程度及其位置。
PS:其实本质上就是大学物理里波动部分的基本知识,第一个箭头对应的时间所经历的距离是桩顶到缺陷处距离的两倍;第二个箭头对应的时间所经历的距离为两倍的桩长。
这是低应变中最频繁提及的曲线,也是划分桩种类的关键。下图是桩基检测规范条文说明的三个典型图片。
PS:建议主要关注第一个图和第三个图,实际项目经常遇到。
实际项目中,
先看结论。遇到类别差的,特别细查时域曲线。判断大致位置,对承载力的影响。
网络上整理的典型的低应变时域曲线,供大家参考。
1)桩身完整:完整桩仅有桩底反射,反射波和入射波同相位。
(2)桩身断裂:断裂处桩身截面积变小,表现为出现同相反射。
(3)桩身截面积发生变化:截面渐变桩不易判断,截面渐变过程和侧阻力增加的反射波近似,渐变结束处的反射波和入射波同相位。
(4)离析或夹泥桩:开始部位的反射波和入射波同相位,夹泥和离析结束部位的反射波和入射波反相位,夹泥和缩径不严重的摩擦桩,可看到桩底反射,反射波和入射波同相位。
(5)扩底桩:对于摩擦桩,扩底开始处的反射波和入射波反相位,结束处的反射波和入射波同相位。