关于抗浮锚杆的检测数量问题
mumui
mumui Lv.2
2022年06月02日 08:31:35
来自于地基基础
只看楼主

最近注意到在《建筑工程抗浮技术标准 [附条文说明] JGJ476-2019》里9.4.5和H.5.3对抗浮锚杆检测的数量规定不一样,一个超张拉检验要求不小于10%,一个锁定值检验要求不小于5%,两个都是设计值的1.2倍,而且都列在9.4.5里,其实是同一种试验吗?这个应该怎样理解

最近注意到在《建筑工程抗浮技术标准 [附条文说明] JGJ476-2019》里9.4.5和H.5.3对抗浮锚杆检测的数量规定不一样,一个超张拉检验要求不小于10%,一个锁定值检验要求不小于5%,两个都是设计值的1.2倍,而且都列在9.4.5里,其实是同一种试验吗?这个应该怎样理解

QY(CX644{)Y$GACNWLONZ$H.pngY$0%FJ~]ZYLH1HTFZVNA~)I.png

免费打赏
烤豆腐
2022年06月03日 18:12:28
2楼

两个不是同一个试验,超张拉试验是检测杆体整体稳定,检测值1.2N;锁定值检测是保证预应力施工控制过程,检测值是1.1N。