八、室内生活排水系统
排水方式
室内生活排水采用污、废水合流的排水方式,主楼排水立管设置专用通气立管,排水管道在最底部病房层的下一层管道转换汇总合并至集中管道井,直接排至室外检查井。
底层排水单独排放。地下汽车库地面排水设集水坑收集,经沉砂隔油处理后,由潜污泵提升排放至室外污水窨井。地下生活排水设污水提升站,污、废合流排放。
厨房内含油污水须采用带气浮及电加热的成套油水分离器(按二级负荷配电,保证两路供电)隔油处理后排放。
所有其下一层不能进排水管的的卫生间或排水点均采用降板同层排水系统。
空调机凝结水排水和机房地漏排水设独立排水系统,排至屋面或排水明沟,以防其它排水管道的有污染气体串入室内。
感染病区、“平疫结合”病区的排水系统,通气管出口设置高效过滤器过滤或采取消毒处理后排放。
地漏采用无水封地漏加P型存水弯;采用洗手盆排水给地漏水封补水的措施。
病区内半污染区和污染区的排水系统与清洁区排水系统完全分开,并在各自区域内设置管井。而不是仅病区与非病区分开设置。确保单体内排水系统不出现直接交叉感染的可能性。运行期清洁区维保影响面小。
医院医疗区下列场所采用独立
的排水系统或间接排放
传染病门急诊和病房的生活排水单独收集,经预消毒处理后排入室外生活排水管;“平疫结合”病区的生活排水单独收集,预留预消毒处理设施;消毒处理设施室外埋地设置,由专业单位负责实施。
洗相室废液应回收银,并对废液进行处理。口腔科含汞废水应进行除汞处理,由专业单位负责实施。
实验、检验浓酸碱废水、有毒有害或有腐蚀的废水须单独收集处理达标后排入污水处理设施,由专业单位负责实施。
所有医疗、上述经独立处置后的污水经医院污水处理设施有效处理并消毒达到医院污水排放标准后排入市政污水管。
厨房内含油污水须采用隔油处理后排放,车库排污集水坑应采取沉砂隔油措施处理后排入室外污水管。
医院专用锅炉排污、中心供应消毒凝结水等单独收集并设置降温池冷却后排入室外生活排水管,由专业单位负责实施。
部分医疗设备或设施的排水管道为防止污染根据要求采用间接排水。
洁净手术部的卫生器具和装置的污水透气系统应独立设置。
排水量
护士站室、诊室、医生办公室、手术刷手处 等地面不宜产生水流的场所不设置地漏。
地下室排水
地下汽车库出入口、地下自行车库出入口、下沉庭院均按50年重现期的暴雨强度设置集水坑及潜污泵。
消防电梯井道、地下水设备房、地下生活排水、设备房排水潜污泵每组均为两台,汽车库地面集水坑潜污泵每组为两台。除消防电梯的潜污泵一用一备外;每组两台的潜污泵平时一用一备,到报警水位时两台一起用。地下汽车库出入口坡道底部每组均为三台,平时二用一备,到报警水位时三台一起用。
地下层卫生间设污水提升站。
九、室外生活排水系统
室外生活排水采用污、废合流排水方式。
医院传染病、牙科、检验科、病理科、洗片、锅炉排污、中心供应等采用独立排水系统的生活排水经单独处理达标后排入室外污水管道,医院其余室内生活排水直接排入室外污水管道。所有医疗、实验等的生活排水(包括经单独必要处理后的)通过室外生活排水管道接至综合污水处理站,经有效处理并消毒,符合现行国家标准《污水综合排放标准》和《医疗机构污水排放要求》的规定,最后排入市政污水管。
传染病区 生活排水应经预消毒处理后接入院内污水管网,再进入污水处理站,预消毒池位置拟设于污水处理站北侧,有效容积不小于38m3;
支撑病区 疫情时期生活排水应经预消毒处理后接入院内污水管网,再进入污水处理站,预留预消毒池位置拟设于支撑病区北侧,有效容积不小于21m3;
综合病区 疫情时期生活排水应经预消毒处理后接入院内污水管网,再进入污水处理站,预留预消毒池位置拟设于综合病区北侧,有效容积不小于68m3。
预消毒池 采用 臭氧 消毒,停留时间不小于30min,采用“调节池→搅拌消毒池→排入污水站前端污水管”工艺,由专业单位负责实施。
感染病区、“平疫结合”区室外污水排水系统采用 无检查井 (设检修口井筒)的管道进行连接,通气管的间距不大于50m,并通过室内预留通道, 经高效过滤器过滤或采取消毒处理后 排至屋顶。
综合污水处理站采用二级处理工艺 ,第一级处理由格栅、综合调节池(含调节、初沉功能)和污泥处理设施组成;第二级处理采用生物化学处理工艺,由生物接触氧化池、二沉池和消毒系统组成。需符合环评报告的要求。
新建污水处理站
本工程污水处理站位于医院西北角。处理设施为全地下设计,机房设于其上部。
包括预留口腔病区本工程规划床位1100床,预估将来最大可开放床位数为1226床(建筑平面预排),考虑远期最大可开放床位数将大于现规划床位数的情况,将适当预留远期医院发展裕量。超环评批复排放水量业主需另行申报。
污水处理设计水量参照“《医院污水处理工程技术规范》HJ2029-2013”设计标准,q=500L/床?d、Kd=2.0。
本工程最终污水出水排入城市污水管网(终端已建有正常运行的二级污水处理厂),可采用以下工艺流程处理。
设计最大处理能力:设计水量为1300t/d,每天运行24h,小时处理能力56t/h,从格栅池开始,污水站设计分2组,则单组处理能力28t/h。处理后的废水应达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中 表1的排放限值 。
污水站臭气处理后的废气应达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中的表3标准,排气高度不小于15米,拟通过感染楼设置DN300竖向管道至其楼屋面(面层高度22.7米)排放。
新建污水处理站来水水质按不设化粪池设计。污水处理污泥的处置方式为消毒、脱水、按医废外运。
医院污水于污水处理站地下北侧接入集水格栅池,系统最终排出管于地下西侧接出消毒排放池,进出管径DN400。
污水处理站出水拟设一路DN400排水管排至西侧江北东路上的市政污水管,需复核市政接管条件。
十、雨水系统
屋面雨水经雨水管道系统排至室外雨水窨井,汇集墙面、基地地面雨水结合医院原雨水排水系统一起纳入市政雨水管。
门诊医技楼采用虹吸压力流雨水排水系统,采用管道溢流设计;其他屋面设多斗悬吊管按重力流设计,采用溢流口溢流设计。
雨水按芜湖江北区暴雨强度公式q=1094.977(1+0.906lgP)/(t+3.770)0.605计算,屋面雨水重现期按10年设计,加溢流按重现期50年设计,室外地面雨水重现期按5年设计,综合径流系数取0.6,包含预留用地雨水量为5065.7L/s。
拟设置12路DN600排水管分别接入周边市政道路雨水系统。
十一、平疫结合
本项目建成后为省级高水平医疗中心医院和突发感染病救治基地,两个病区在规划建筑设计中整体考虑。平时可互相联系使用,在突发重大疫情、灾情时,可迅速转换成专业救治中心,两个病区相对独立,在非常时期可搭设临时病床房以供救治使用。传染病病区机电设计的重点在控制传染源、切断传染链上。给排水系统按平疫结合的原则设计,要点如下:
给水
从市政进水开始,院区内分病区各自独立的污染区给水、非污染区给水及其他各类给水管网系统,并在各自源头采取有效的防回流措施。
增压设施设于上风区,远离污染区、污水处理设施、污水管道,保证足够有效的间距。
从室外到室内供水干管、支管设置足够的检修阀门,且阀门设在非污染区,避免维修人员交叉感染。
除拖布池等保洁用水点外均采用感应冲洗阀、龙头,并应有防止污水外溅功能。
集中热水供应系统与冷水保持一致的区分污染区和非污染区的分类供水管网系统,且分区一致,冷热水压平衡。
喷淋供水管网以总干管的形式进入污染区,不宜分散进入;消火栓、灭火器等消防设施应设于工作人员通行的区域,且管网避免通过病房等污染区。
严重传染区建议设置独立的热水供应系统。
每个护理单元饮用水供水点单独设置电开水器较合适,污染区与非污染区应分别设置,非污染区也可采用瓶装水饮水机。
排水
总体上应采用雨、污分流的排水体制,且均须采用管道系统。污染区与非污染区的生活排水分流排放。
呼吸道发热门(急)诊内的独立卫生间,排水管及通气管不与其他区域的管道连接,排水管应单独排出。
污染区的排水管,在穿越墙体、楼板处采用不收缩、不燃烧、不起尘材料密封。
总体上应设有汽车冲洗和消毒的场所和设施,排水接入污染区污水管网。室外排水检查井采用密封井盖。
除经常有地面积水、地面冲洗的区域需设地漏外,其余用水点避免设置地漏;地漏采用管道水封,并由附近水斗排水为水封补水,其水封高度为50~75mm;用于手术室、急诊抢救室等房间的地漏应采用可开启的密封地漏。
大便器冲洗排水选用虹吸式,避免选用冲落式。
细菌、病毒检验科的专用洗涤设施排水在消毒灭菌后再排放到室外排水管网,进入医院污水处理站。排水管道采用防腐蚀的材质。
污染区的生活排水系统设置通气管,且设置环形通气,避免排水管道内压力波动对水封的破坏;上至屋面的排水通气管四周应有良好的通风,严重传染病区宜将通气管中废气集中收集进行消毒处理。
空调冷凝水应集中收集,并应排人污水处理站处理。
污水、污物处理
污水处理后的水质应符合现行国家标准《医疗机构水污染物排放标准》GB18466中表1的规定。
污水处理的基本工艺为:传染病医疗污水→格栅→预消毒→集中污水处理站的调节池→水解池/初沉池→生化反应→二沉池→消毒池→达标排放,其中栅渣、沉淀的剩余污泥应经污泥浓缩、脱水、消毒后焚烧处置;预消毒若采用氯,须控制余氯对后续生化处理的影响,建议采用臭氧消毒。
污水处理过程中产生的废气经处理符合现行国家标准《医疗机构水污染物排放标准》GB18466中表3的规定,并消毒达标后15米以上高空排放,且应在医院的下风向。
为减少人员接触操作,应尽量采用智能化远程监控、自动操控。
十二、环境保护
水泵基础采用减振基础,接水泵管道采用避振连接,减低噪声。增压给水管适当位置设置减振支架。
管道穿墙和穿楼板处必须把预留洞孔的四周除水泥堵塞外,必要时还须用沥青麻丝嵌密,防止漏声。
选用高效率、低噪声的设备。
水泵房设于地下层、房间内采取贴吸声材料等有效降噪措施。
地下汽车库排水设集水坑收集,经沉砂隔油处理后,由潜污泵提升排放至室外污水窨井。餐饮的厨房废水经隔油处理后排入室外污水管。
综合污水处理站通气管须接至屋顶。
传染病门急诊和病房的生活排水单独收集,经预消毒处理后排入室外生活排水管。“平疫结合”病区的生活排水单独收集,预留预消毒处理设施。
感染病区、“平疫结合”病区的排水系统,通气管出口设置高效过滤器过滤或采取消毒处理后排放。
感染病区、“平疫结合”区室外污水排水系统采用无检查井的管道进行连接,通气管的间距不大于50m。
牙科含汞废水单独收集处理后排入室外生活排水管。
医院专用锅炉排污、中心供应消毒凝结水等单独收集并设置降温池冷却后排入室外生活排水管。
医院检验科、病理科等处分析化验采用的有腐蚀性的化学试剂应单独收集综合处理再排入室外生活排水管。
洗片含银废水经回收处理达标后排入室外生活排水管。
所有医疗生活排水通过室外生活排水管道接至综合污水处理站,综合污水处理站采用二级生化处理工艺,经有效处理并消毒,符合现行国家标准《污水综合排放标准》和《医疗机构污水排放要求》的规定,最后排入市政污水管。处理设施应当耐腐蚀和耐高温的要求。污水处理池应当密闭,尾气统一收集消毒处理后排放。
十三、卫生防疫
公共卫生间的洗手盆采用感应式水嘴,小便斗采用感应冲洗阀,蹲式、坐式大便器均采用感应式冲洗水箱;产房、手术刷手池、护士站、治疗室、洁净室和消毒供应中心、ICU和烧伤病房,等房间,以及其他有无菌要求或需要防止交叉感染的用房,其洗手盆采用感应自动水龙头或手柄长度不小于160mm的肘动开关水龙头,并应防止污水外溅。水龙头采用非充气式单柄水龙头。卫生器具应当具有防喷溅和防粘结的功能;卫生器具材料应当耐酸腐蚀、易清洁。
医疗设备的排水管道为防止污染采用间接排水。
穿越各类无菌室的管道应护封,不得明设。
医院地面排水地漏采用带过滤网的无水封直通型地漏加存水弯,存水弯的水封不小于50mm,且不大于100mm。护士站室、诊室、医生办公室、手术刷手处等地面不设置地漏;空调机房等季节性地面排水,以及需要排放冲洗地面冲洗废水的场所如急诊抢救室等房间采用可开启式密封地漏;地漏采用水封补水措施,采用洗手盆排水给地漏水封补水的措施。
室内所有污、废水排水器具及地漏均设置水封装置,水封高度50mm~100mm,不得小于50mm。
生活用水水池(箱)设加锁密闭人孔盖,生活饮用水水池(箱)采用316L或444不锈钢板材质的水箱。生活饮用水池上部无污水管道。
病区的给水系统采用断流水箱供水; 生活饮用水池(箱)进水管与水泵吸水管对侧设置,以防短流,且水池进水管管口高出池(箱)内溢流水位,溢流管和泄水管的出口排至泵房内排水明沟。管底(口)高出排水沟沿不小于0.15m。池(箱)顶设通气管。
水箱须定期清洗,保证水质。
生活水池、水箱出水管上增加紫外线消毒器,提高水质。
消防水池、水箱水定期作杀菌消毒循环处理,防止长期不用使水质变坏。
生活水箱设置通气管、检修孔;通气管、溢流管、放空管出口末端设置不锈钢防虫网罩,检修孔设置盖板并加锁。
从市政给水管上接出消防给水管,在消防管起端前设置倒流防止器;生活给水管上接出供至空调系统补水时,设置倒流防止器。楼层清洁区向半污染区和污染区供水的给水道上设置减压型倒流防止器,倒流防止器设置在清洁区。以及其他存在倒流污染可能的给水管道在其相应位置设置倒流防止器。
水池(箱)溢流管和泄水管的出口、进水管采取防倒流污染措施。
室内污水排水管道系统设置(伸顶、专用、环形、主)通气管,改善排水水力条件和卫生间的空气卫生条件,洁净手术部的卫生器具和装置的污水透气系统应独立设置。
开水间、空调机房的地漏排水、空调机凝结水排水设独立排水系统,采取排至屋面或排水明沟的间接排水措施,以防有污染气体串入室内。
十四、设备与材料
室外给水管采用胶圈电熔双密封聚乙烯复合供水管;排水管小于等于DN500的管道采用HDPE管,承插连接,大于DN500的管道采用钢筋混凝土管。
室外排水检查井采用塑料检查井,并设置防坠落措施。车行道下检查井采用防沉降盖板,雨水篦子、非车行道下检查井的井圈、井盖等采用耐寒高分子复合材料制品。
室内生活冷热给水管均采用316L型薄壁不锈钢管及管件组件,壁厚不小于0.8mm;承插压合式连接,密封胶采用厌氧胶。管材标准按照《流体输送用不锈钢焊接管》(GB/T12771)执行;管件按照《薄壁不锈钢承插压合式管件》(CJ/T463)执行;厌氧胶按照《工程机械厌氧胶、硅橡胶及预涂干膜胶应用技术规范》(JB/T7311)执行。(管道阀门材质要求为不锈钢材质)。
高压细水雾管材按现行国家标准《不锈钢和耐热钢牌号及化学成分》GB/T20878中的规定,选用牌号为022Cr17Ni12Mo2的奥氏体不锈钢无缝钢管,氩弧焊焊接或卡套连接。
其余消防管径大于DN100的管道采用高频焊接钢管内外涂塑(环氧树脂),管径小于等于DN100的管道采用热浸镀锌钢管外涂塑(环氧树脂);管径小于等于DN50的管道采用低碳钢薄壁镀锌管装配式卡压连接,管径大于DN50的管道采用机械沟槽式连接。火灾危险等级为轻危险级或中危险级I级的场所,湿式自动喷水灭火系统小于等于DN80的管道采用氯化聚氯乙烯管(PVC-C),冷熔连接。
雨水排水管采用沟槽式HDPE耐压排水管,沟槽式ABS压环柔性连接,DN110系统测试耐压≥1.0MPa。虹吸雨水管采用管道采用薄壁不锈钢,材质为S30408,管材标准按照GB/T12771执行,管件按照CJ/T463执行;连接方式:承插压合式(厌氧胶按照《工程机械厌氧胶、硅橡胶及预涂干膜胶应用技术规范》(JB/T7311)执行,满足负压承压要求),或法兰连接。
室内常温重力排水管采用沟槽式HDPE双壁中空超静音排水系统,连接方式:DN75及以下规格采用沟槽锁紧式柔性连接,DN110及以上规格采用ABS压环柔性连接。餐饮厨房排高温水的排水管等采用机制铸铁排水管,承插连接。
吊顶内、管井内所有给水管均须做防结露保温,所有热水管均须做保温,均采用橡塑保温,外包铝皮保护。屋面、地下车库等地下出入口开口面向里30米的区域内、及其他室外明露给水管、消防管均须做防冻保温,采用橡塑保温,其中消防管壁还需设防冻电伴热,外包铝皮保护。
公共卫生间的洗手盆采用感应自动水龙头;小便斗自带存水弯,采用感应冲洗阀;蹲式大便器、坐便器采用5升感应式冲洗水箱。手术刷手池、护士站、治疗室、洁净室和消毒供应中心、ICU和烧伤病房等房间的洗手盆采用感应自动水龙头或手柄长度不小于160mm的肘动开关水龙头,并应防止污水外溅。水龙头采用非充气式水龙头。所有龙头均采用陶瓷阀芯产品。卫生器具应当具有防喷溅和防粘结的功能;卫生器具材料应当耐酸腐蚀、易清洁。
医院地面排水地漏采用带过滤网的无水封直通型地漏加存水弯,存水弯的水封不小于50mm,且不大于100mm。护士站室、诊室和医生办公室等地面不设置地漏;空调机房等季节性地面排水,以及需要排放冲洗地面冲洗废水的场所如手术室、急诊抢救室等房间采用可开启式密封地漏。
至此,安徽省公卫中心的给排水工程设计的介绍完结。医院作为工程项目中最复杂的建筑类型之一,高质量、高标准的医院建设,给排水工程的合理规划是重中之重。
医院给排水工程是解决医院水供需矛盾的重要手段,也是提升医院用水质量的有效保证。欢迎有关于医院给排水工程设计的行业同仁留言,我们共同探讨。
项目名称 |
安徽省公共卫生临床中心(芜湖)(皖南医学院第一附属医院(弋矶山医院)北区)规划设计 |
建筑类型 |
医疗建筑 |
建设单位 |
芜湖金晖宜江健康产业投资有限公司 |
建设地点 |
安徽省芜湖市鸠江区 |
设计单位 |
同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 |
建筑面积 |
17.03万平方米 |
设计时间 |
2019年 |
进展情况 |
施工在建 |
项目总负责人 |
江立敏、谭劲松 |
建 筑 |
邓雄、谭亦涵、曹玥、庄飞 |
结 构 |
胡广良、沈葵、董佩伟、张婷钰 |
给排水 |
陈旭辉、李学良、王慧莉、杨勇、冯汉仁 |
暖 通 |
孙翔宇、禹小明、张旭 |
电 气 |
龙君、周波、李厚哲、张馨皓 |
幕 墙 |
王垒、黄杰、刘洋 |
景 观 |
何强、聂婷婷等 |
本文由同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司《安徽省公共卫生临床中心(芜湖)(皖南医学院第一附属医院(弋矶山医院)北区项目》相关资料整理而成,经过该设计院审核。
END