有一座四层楼的厂房,每个楼梯都设置了一个加压风机,风机参数为 静压=300pa,风量=33000cmh。楼梯2,3楼加压风口分别为500*500,800*800。我现场测加压送风量时,2楼的风口的风速为10.9m/s,可高规中说加压送风量不能超过7m/s。这行吗?还有一个白痴的问题,他那个风机的风量是怎么算出的,搞施工后,学的全交给老师了。
图不是很清楚啊,再传一次
回复
3楼
另一个剖面
回复
4楼
很多人加压送风设计都会出现局部风速过高的情况。加压送风的实际验收我是没什么经验,我参加的都是消防说行就行
回复
5楼
高规8.3.2
回复
6楼
楼梯间是防烟楼梯间吗?我看好像不是,如果不是的话,就没必要做加压送风。
回复
7楼
楼梯间可以开窗吗?可以开的话,保证开窗面积就好了
回复
8楼
应该卡不上高规,卡多规就可以了50016-2006 9.3.2,如果有外窗,9.2条满足就行了
回复
9楼
他是四层楼的厂房 不应该套高层民用建筑设计防火规范2005
而该用建筑设计防火规范
回复
10楼
不知为什么考虑加压送风,楼梯间有开启外窗,应该不用啊!
如果是没有外窗的就用按照消防楼梯间考虑了
回复
11楼
这个厂房是电子类厂房,无尘室一般是密闭空间,工艺上用到很多特气,泄露后对人体伤害很大的,楼梯间1-4没有窗户。
回复