这样做可以吗?
mingmei
mingmei Lv.2
2008年03月25日 22:46:03
只看楼主

哎!真的不晓得怎么搞了,现在有一16W方的小区建筑,有6栋28层左右的高层建筑,老板居然说不用消防水池,直接把景观用水引入水泵作为消防水源,真的觉得很玄,真佩服他,不听他的要被骂,真这样做要是以后出事我怎么办啊!?各位大吓这样做真的可以吗?真没地位啊!

哎!真的不晓得怎么搞了,现在有一16W方的小区建筑,有6栋28层左右的高层建筑,老板居然说不用消防水池,直接把景观用水引入水泵作为消防水源,真的觉得很玄,真佩服他,不听他的要被骂,真这样做要是以后出事我怎么办啊!?
各位大吓这样做真的可以吗?真没地位啊!
免费打赏
水锤
2008年03月26日 11:14:38
2楼
考虑冬季防冻了吗?
消防应为不间断供水,水景检修时需放空水,如何保障消防用水?
回复
mingmei
2008年03月26日 12:58:01
3楼
说得对啊,但老板是个自大狂,以为自己什么都知道完了,哪个专业都要干预,还是给他说下,听不听是他的事!!
回复
ziqiangbuxi
2008年03月27日 11:56:32
4楼
佩服!
回复
ttjxt
2008年03月27日 17:16:02
5楼
有这样的做法,将景观水池或者室内游泳池作为消防水源,但是要考虑2楼所说的情况
回复
369369efg
2008年03月27日 17:32:06
6楼
天然的水池只要水质符合要求可以作为消防水池的呀!
回复
给排水设计
2008年03月27日 17:33:09
7楼
这样做是可以的,关键24小时内要保证消防的用水量。
回复
土哥威武
2008年03月27日 21:53:15
8楼
现在很多甲方老板都这样,你可以拿规范可以和他商量!
他既然能有这么多钱建个小区,完全可以花钱请专家论证啊!
你问问他景观用水能保证不冻吗??
回复
zhy861011
2008年03月28日 12:55:57
9楼
这也是一个好的主意啊,节水,但是要保证水质和水量,如果做的好的话是个很节能的想法。。
回复