电气设备预制舱与普通箱式变电站有所不同,其本身由于结构样式的不同导致其所需要照明系统不仅要有简单设备内部的照明,还需要紧急逃生通道的指示牌、舱体外部的警示指示照明设备等,所以应用于一次设备预制舱的照明设备需要具备一定的条件。电气设备预制舱舱体按照设备应用分类应设置通道照明和事故照明两种:检修走廊内设置通道照明灯,照明灯必须采用防爆LED灯,并保证足够的照度,方便舱体内部的检修和试验,每台舱体检修走廊两端分别设置事故照明,并在全站停电的情况下能够自动启动,保证检修走廊内的事故照明。单元柜内设检修照明灯,并在操作面板上设置开关,以供检修时使用。
在预制舱中照明设施的选择要保证预制舱内部设备运行与人员维修的安全性,要符合国家电网有关方面的条件,例如:保证设备使用周期长,节能效果好、光源充足性能稳定,保证外表有好的冲击性能和防护性能。
常见的电气设备预制舱照明设施有白炽灯、LED灯、荧光灯和气体光源四种。
白炽灯启动速度快,成本低,光源小、光色好,缺点是能源利用率低,使用寿命时间短、抗磁能力低;LED灯节能、、使用周期长、环保可回收缺点是照射范围小,抗磁能力低。
荧光灯结构简单、显色性能好、使用周期长缺点是光源寿命短、存在污染、光源强度单一;
气体光源节能、耐久性好缺点是显色性能差。
电气设备预制舱的内部照明设备应满足哪些条件?
舱内照明应满足《火力发电厂和变电站照明设计技术规定》DL/T825390、《建筑照明设计标准》B50034、《低压配电设计规范》B50054、《消防应急灯具》B17945等相关规程规范的要求,舱内0.75米水平面的照度不小于300lx。
灯具宜采用嵌入式LED灯带,均匀布置在走廊及屏后*部,各照明开关应设置于门口处,方便控制。照明箱安装于门口处,底部距地面高度为1.3m。预制舱内照明系统由正常照明和应急照明组成,正常照明采用380/220V三相五线制。部分正常照明灯具自带蓄电池,兼作应急照明,应急时间不小于60min,出口处设自带蓄电池的疏散指示标志