土木在线论坛 \ BIM技术 \ 机电BIM应用 \ 防火卷帘门 - 机电管综优化的“绊脚石”

防火卷帘门 - 机电管综优化的“绊脚石”

发布于:2022-06-13 10:49:13 来自:BIM技术/机电BIM应用 [复制转发]
             


    防火卷帘门

——机电管综优化的 “绊脚石”


               

防火卷帘门

是一种适用于建筑物较大洞口处的防火、隔热设施,起到防火分隔的作用。具有防火、隔烟、抑制火灾蔓延、保护人员疏散的特殊功能。

  一、组成部分

防火卷帘门的组成部分:帘面、座板、导轨、支座、卷轴、箱体、控制箱、卷门机、限位器,门楣、手动速放开关装置、按钮开关和保险装置等。

    二、安装形式

防火卷帘门的安装形式分为:中装、侧装两种。

         



三、卷帘盒

卷帘盒的宽度L、高度H一般根据卷帘尺寸确定,常用的双轨无机纤维复合特级防火卷帘门,一般600≤L≤1500,500≤H≤800。

建筑图纸中防火卷帘标注,例如FHJL5525,是指防火卷帘门洞口尺寸宽5500mm,高2500mm。但防火卷帘盒的高度并不包含在2500mm中,需根据设计说明或卷帘厂家给出的尺寸进行预留。


         

图一

         

图二


如果卷帘盒空间占位不准确表达在土建模型中,机电管综时通常看到梁底与防火卷帘之间有空间,就会选择从上方穿过,实际上是穿过不去的,如上图是某项目实施过程中遇到的问题,图一土建模型指表示了防火卷帘,但为体现防火卷帘盒空间,机电管线就直接梁底穿过。图二是土建模型更新后,体现了防火卷帘盒空间,机电管线与卷帘盒碰撞,现有管综方案不能实现。需要重新排布管综,重新排布的管综如下图三。前后管综方案对比差异较大,如果前期能够准确表达,可避免此类的重复排布管综。

         

图三

若前期项目实施,防火卷帘盒无相关说明时,按照以往项目经验,双轨双帘的卷帘盒高度600mm、宽度1100mm去控制,常规项目中都能满足卷帘厂家的安装空间要求。




四、侧装注意点

1、对次梁的影响

防火卷帘侧装,其卷帘盒可能会与次梁碰撞,需核查次梁底高度。如有碰撞,及时与建筑、结构专业对接调整防火卷帘门或调整次梁。下图是某项目实施过程中遇到的问题,此处层高较低,梁底净高2350mm,防火卷帘高度2300mm,只能侧装,但侧装卷帘盒与次梁碰撞,最终协调结构专业设计对次梁布局进行修改。

         

调整前

         

调整后


2、对车位的影响

侧装卷帘由于在墙一侧安装,其导轨的宽度200~500mm,会突出墙一侧。通常侧装导轨按400mm宽考虑,在地下车库需特别注意,如果墙边距离车位小于400mm处,有侧装防火卷帘,需检查其对车位使用的影响。如下图四,侧装导轨占车位250mm,影响车位使用。

         

图四


五、侧装注意点

防火卷帘安装在吊顶内,卷帘盒底部与吊顶完成面之间的距离至少控制在300mm以上,可保证其正常安装。如果空间小于300mm,需结合吊顶材质、样式具体分析。

图五


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

机电BIM应用

返回版块

2191 条内容 · 246 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

平时我们对BIM的几个错误认识

1、BIM就是三维建模 很多企业被忽悠上BIM,只是建了很漂亮、很好的模型,但是建完之后不知道怎么用,建模的成本很高,而实际BIM的价值发挥不出来,这对BIM的应用是一个很大的伤害。 2、BIM就是Revit软件 有人认为:“BIM是Revit软件,或者BIM是Achicad软件,或者BIM是参数化设计。”事实是,国外很多的BIM单机软件,都是BIM软件的一部分,但它们不是缺一不可,BIM软件是实现建筑信息化所应用的一系列来自不同软件商的计算机程序的集成,既有国外软件,也有国内软件。