高低压柜子 过流延时整定要求值是谁来确定的,怎么确定的
cof1655168444891
2022年06月14日 09:55:54
只看楼主

新建楼内配电室做的综保试验中的过流Ⅰ段、过流Ⅱ段延时整定要求值几秒钟的由谁来确定的?是否有相关规范支持,请大神赐教

新建楼内配电室做的综保试验中的过流Ⅰ段、过流Ⅱ段延时整定要求值几秒钟的由谁来确定的?是否有相关规范支持,请大神赐教







免费打赏
留心赶月
2022年06月14日 14:33:50
2楼

有规范,请自己查阅

电气设计zx:哪本规范呢?

回复
加菲猫
2022年07月17日 08:43:52
3楼
过流保护一段一般设瞬时0秒动作,二段有一定延时,一般是0.3秒或者0.5秒。
回复
kolapika
2022年07月18日 11:25:04
4楼

先去看看GB/T 50062-2008相关规定

还要与上级变配电室的对应保护相配合,目的是下级配电室有故障优先跳,让上级有选择的不跳,减小停电范围

如果下级配电室也有综保,你可以考虑自身优先级

回复
nikey060
2022年07月27日 09:37:55
5楼

供电局变电站的10KV出线过流保护延时有统一规定,下级延时不能超过变电站出延时,都要供电局审定

回复
electricity
2022年10月06日 10:06:47
6楼

你来确定,末端的设计定