新风 机组和空调机组区别一: 新风 机组是用来处理 新风 的,在一座大形建筑内,一般 新风 机组是和风机盘管配合起来使用,风机盘管+ 新风 机其实就和空调机差不多了。一般情况下,空调机本身有 新风 口, 新风 用来保证室内空气的质量,并补充室内排风。由于风机盘管没有 新风 口,所以需要 新风 机提供, 新风 机组提供的经过处理的
新风 机组是用来处理 新风 的,在一座大形建筑内,一般 新风 机组是和风机盘管配合起来使用,风机盘管+ 新风 机其实就和空调机差不多了。一般情况下,空调机本身有 新风 口, 新风 用来保证室内空气的质量,并补充室内排风。由于风机盘管没有 新风 口,所以需要 新风 机提供, 新风 机组提供的经过处理的 新风 和经过风机盘管处理过的回风,或者是先混合再由风机盘管处理,然后送入房间内。
新风 机组主要处理室外空气,而空调机组用于处理经过 新风 机处理的空气,但是 新风 机可以有回风,回风也可以有 新风 ,其目的都是为了更好的调节温度和湿度等参数。
新风 机组一般来说不承担空调区域的热湿负荷,主要功能就是送 新风 ,当然理想状态是送风的温度和湿度恒定了,所以 新风 机组一般控制送风温湿度。
空调机组负荷空调区域的热湿负荷,对空调区域的空气起到综合处理的作用,同时保证一定的 新风 量。空调机组通常主要是控制空调区域的温度湿度和空气质量等,空气处理过程一般比较复杂。
空调机组对于空气处理较 新风 机组在工艺上要相对复杂,所以空调机组多应用在不能安装风机盘管的大范围公共区域,而 新风 机组多配合安装有风机盘管的小范围空间使用。
无论是空调机组还是 新风 机组使用和安装都较为普遍, 新风 机组和空调机组有所区别,但可以功能互补,舒适100建议大家安装 新风 机组的同时,然后每个房间内再单独安装风机盘管,这样可以做到取长补短,同时还可以达到更加节能舒适的目的。
电动调节阀与风机连锁,以保证切断风机电源时风阀亦同时关闭。电动调节阀亦可实现与风机的联动,当风机切断电源时关闭电动调节阀。 新风 机组 温度控制系统 由比例积分温度控制器、安装在送风管内的温度传感器和电动调节阀组成。控制器的作用是把置于送风风道的温度传感器所检测到的送风温度传送至温控器与控制器设定的温度进行比较,并根据PI运算的结果,温控器给电动调节阀一个开/关阀的信号,从而使送风温度保持在所需要的范围。
当过滤网堵塞时或当其超过规定值时,压差开关给出开关信号。
在需要制冷时,温控器置于制冷模式,当传感器测量的温度达到或低于设定温度时,温控器给电动阀一个关阀信号,电动阀的关阀接点接通阀门关闭。如果测量温度没达到设定温度,温控器给电动阀一个开阀信号,电动阀开阀接点接通阀门打开。在需要制热时,温控器置于制热模式,当传感器测量的温度达到或高于设定温度时,温控器给电动阀一个关阀信号,电动阀的关阀接点接通阀门关闭。如果测量温度没达到设定温度,温控器给电动阀一个开阀信号,电动阀开阀接点接通阀门打开。
当盘管温度过低时,低温防冻开关给出开关信号,风机停止运行,防止盘管冻裂。
新风 机组原理和中央空调相比不算复杂, 新风 机组分为单向流、 双向流新风机 和全热交换 新风 机,前两种 新风 机组原理更为简单,而全热交换 新风 机有节能温度控制系统,工作原理复杂一点,使用效果也是最好的,当然,价格也是最贵的。
根据需要选配粗效过滤器、中效过滤器、高效过滤器等,主要用于有效捕集颗粒直径不等的尘粒。
用表冷器对 新风 进行冷却、减湿,控制送风温、湿度。
使用电极加湿、蒸汽加湿等,可以保证较严的相对湿度要求
可根据需要选用离心风机、轴流风机,一般选用的是离心风机。
以上为常规各个空气处理段,可以实现空调房间人体对温度、湿度、空气洁净度的要求。另外,考虑到节能需要, 新风 机组除了以上几个功能段外,还可能配备热回收段,热回收段是采用热回收装置回收排风中的冷热量来对 新风 进行预冷或预热,从而实现能量的回收利用。
4、原则上一台 新风 机组只负责一层楼面所需的 新风 量。
新风 机组的故障主要是换热器被冻裂,某大厦采用冷水机组VAV空调系统,从施工到调试再到投人运行共出现了4起 新风 机组冻裂事故,该大厦 新风 机组总共15台,冻裂的比例高达27%。究其原因,主要有以下4个方面。
为了赶工期经常用 新风 机组进行临时供暖,但由于时间紧迫整个 供暖系统 未正式用水冲洗,供回水管道全部采用主管下接支管的连接方式,结果管线内污物在距换热站最近的 新风 机组加热器内不断淤积,热水流量不断减少,从而导致加热器冻裂。从本质上来讲,临时供水管线施工时未按施工规程进行冲洗而盲目投人使用造成了加热器的冻裂。
集中空调自控系统的施工往往滞后,常常在大厦正式投人使用后才开始调试弱电系统。在自控系统启用之前 新风 机组能够正常运行,启用后反而发生了冻裂事故。该事故发生在冬季空调自控系统安装调试过程中,安装误操作使 新风 机组的水阀开闭指示位置与自控系统的电脑指示正好相反, 新风 机组供水实际是自控系统指示的断流状态,从而引发事故。因此当室外气温降至。℃以下时,应尽量保持空调系统稳定运行,水系统的自控安装和调试应安排在其他季节进行,避免因调试差错引发事故。
位于地下室的 新风 机组冬季停用后发生了表冷器冻裂事故,主要由于 新风 机组表冷器内有存水。可能的原因如下:
(a)表冷器泄水时没有打开跑风阀,这样就没有空气进人表冷器的通道,因此表冷器内的水无法完全泄空,导致冬季室外气温降低后 新风 机组的表冷器冻裂。
(b)由于冷水系统 管路 内有存水, 新风 机组的位置又低于系统主干管,如果连接管路阀门关闭不严,存水便从冷水供回水管道慢渗到表冷器中,因此尽管进行了泄水操作仍然会导致冻裂事故的发生。
该起事故可能是上述两个原因中的一个造成的,因此在两个方面都进行了改进,在 新风 机组的供回水立管的最高点增设DN15放气管,在 新风 机组放气和泄水时都可以使用,尤其是可以确保泄水的彻底性;在 新风 机组的供回水管路上增设一组阀门,彻底切断停机泄水后的慢渗问题。
d) 新风 机组自控防冻保护装置在人工调节加热器流量时失控
新风 空调机组冬季运行时必须保证额定水流量,加热器水流量太小会引发冻裂事故。服务于该大厦标准层的 新风 机组的出风参数不变,加热器中热水流量也保持不变,故这类 新风 机组很少出现冻裂事故。而位于地下室的 新风 机组为大厦地下厨房和餐厅服务,由于厨房排风需大量空调补风,因此该台 新风 机组既要承担室外 新风 预处理(同时给室内补风)的功能,又要满足室内空气温度的调节需要。
在冬季 严寒天气 ,地下室的空调负荷较小,当操作人员发现室温过高时,由于急于降低温度,将 新风 机组加热器的水流量瞬间调得很低,此时 新风 机组自控防冻保护装置失效,若室外气温低于0℃,就容易发生加热器冻裂事故。该事故表明该大厦的楼宇自控 软件 不完善,人工调控时的水 流量控制 与 新风 机组的自控防冻保护装置脱节,使 新风 机组的水流量可以任意减小,留下了安全隐患。同时,操作人员也缺乏 新风 空调机组安全运行的经验,只注重室内温度控制而因小失大。
上述4起 新风 机组换热器冻裂事故原因都是施工、调试、运行时的工作疏忽,应该引起相关人员的重视。文献<1-2>提出了采用风机、循环泵和电动保温阀联锁,增设电加热器、值班风机等设施以防止 新风 机组加热器冻裂,完善 新风 机组冬季安全运行的技术措施。此外,如果 新风 机组与 新风 进风窗之间无连接风管和电动保温风阀,则应将防冻范围扩大到整个 新风 机房,停用的冷水系统管线即使有管道保温也应将水放空或增设电伴热,采用喷雾加湿方式的 新风 机组在停用后应设法放空排水水封内的水。
1、施工单位冬季施工时要对 新风 机组的防冻问题认真对待,要重视所有空调设备和管线的防冻。管线试压冲洗时要注意室外气温,冲洗后必须保证系统彻底放空不留安全隐患。用 新风 机组临时供暖也要按正常程序施工验收,如果没有自控措施和专人管理,建议不用 新风 空调设备进行临时供暖。
2、建立和完善运行 管理制度 。夜间停用的 新风 机组也要采用定水流量或温控器自动控制水阀开启或设电加热装置保证 新风 机组加热器的温度。 新风 机组冬季运行时要定时巡查,跟踪天气变化情况,在寒冷天气不宜安排空调系统的调试和检修,以保证空调水系统运行的安全性。
3、 新风 机组设计时必须设置有效的防冻自控联锁监控装置。风机运转时必须首先保证加热器的额定水流量,当水温过低或水流量过小时应有报警功能并及时关闭送风机及 新风 人口保温风阀·没有配备牢全 保护措施的 新风 机组实际上只是半成品,在寒冷地区冬季投入运行没有安全保证,不能随意“上岗”。