正文如下: 一、 功能及结构 1. 水泵接合器 是用于外部增援的措施,通常固定设置在建筑物外,当消防水泵不能正常供水时,由消防车连接水泵接合器向消防给水系统管道供水。 2. 消防水泵接合器一般由本体、接口、安全阀和止回阀、闸阀(控制阀)等组成。安装顺序为:接口、本体、连接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀。
正文如下:
一、 功能及结构
1. 水泵接合器 是用于外部增援的措施,通常固定设置在建筑物外,当消防水泵不能正常供水时,由消防车连接水泵接合器向消防给水系统管道供水。
2. 消防水泵接合器一般由本体、接口、安全阀和止回阀、闸阀(控制阀)等组成。安装顺序为:接口、本体、连接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀。
二、分类
水泵接合器按安装型式可分为地上式、地下式、墙壁式和多用式。
三、设置条件
1. 自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统和固定消防炮灭火系统等 水灭火系统 ,均应设置消防水泵接合器。 (只有水灭火系统应设水泵接合器,防护冷却和防火分隔系统无要求)
2. 部分场所的室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器:
( 1 )高层民用建筑;
( 2 )设有消防给水的住宅、超过五层的其他多层民用建筑;
( 3 ) 超过 2 层或建筑面积大于 10000m 2 的地下或半地下建筑(室)、室内消火栓设计流量大于 10L/s 平战结合的人防工程;
( 4 )高层工业建筑和超过四层的多层工业建筑;
( 5 )城市交通隧道。
四、水泵接合器的设置数量
消防水泵接合器的给水流量宜按每个 10L/s ~ 15L/s 计算。每种水灭火系统的消防水泵接合器设置的数量应按系统设计流量经计算确定,但当计算数量超过 3 个时,可根据供水可靠性适当减少。
举例:某综合楼室内消火栓设计流量为 40L/s ,自动喷水灭火系统设计流量 30L/s ,该建筑至少应设多少水泵接合器?
室内消火栓系统: 40 ÷ 15 ≈ 3 个;自动喷水灭火系统: 30 ÷ 15=2 个;则该建筑至少设 5 个水泵接合器。
如果建筑采用了分区供水,那么消防车供水压力范围内的各分区、各系统均要分别设置消防水泵接合器。
五、水泵接合器的设 置 要求
1. 临时高压消防给水系统向多栋建筑供水时,消防水泵接合器应在每座建筑附近就近设置。在满足条件的情况下,两座相邻的建筑可以共用水泵接合器。
2. 水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于 15m ,并不宜大于 40m 。(太远够不着,太近放不下消防车。)故当为消防水泵接合器供水时,距建筑外缘 5m ~ 40m 的市政消火栓可计入建筑室外消火栓的数量。
3. 墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为 0.70m ;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于 2.0m ,且不应安装在玻璃幕墙下方。
4. 地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离 不大于 0.4m ,且不应小于井盖的半径。