一、高低温箱原理 高低温试验箱是主要通过控制高温、低温和湿度来对产品进行检测。在高低温试验箱的内部结构上就有控制相应环境温度的系统,分为制冷剂循环系统、空气循环系统和电气控制系统。他们分别控制高低温试验箱箱体内的温度、湿度和电气。高低温箱的几种温度范围:A:-40℃~150℃;B:-60℃~150℃;C:-70℃~150℃;由于温度都比较低,一般高低温箱都会采用复叠式制冷循环系统,以下为高低温箱的制冷系统原理图:
一、高低温箱原理
高低温试验箱是主要通过控制高温、低温和湿度来对产品进行检测。在高低温试验箱的内部结构上就有控制相应环境温度的系统,分为制冷剂循环系统、空气循环系统和电气控制系统。他们分别控制高低温试验箱箱体内的温度、湿度和电气。
高低温箱的几种温度范围:
A:-40℃~150℃;
B:-60℃~150℃;
C:-70℃~150℃;
由于温度都比较低,一般高低温箱都会采用复叠式制冷循环系统,以下为高低温箱的制冷系统原理图:
低压级:R23制冷剂、主要包含低温压缩机、油分离器、预冷器、冷凝蒸发器(板换)、节流机构、蒸发器等;
高压级:R404A制冷剂,主要包含高温压缩机、油分离器、冷凝器、节流机构、冷凝蒸发器(板换),最后回到压缩机。
以上系统是一套最常见的高低温箱的系统原理图。
高低温箱制冷系统的设计,首要就是需要进行热负荷计算;高低温箱热负荷的计算是典型的封闭空间热负荷计算的方法,我们看以下的示意图:
二、热负荷计算:
根据能量守恒定律,我们配置的压缩机制冷量,只要满足把封闭空间内的热负荷去除即可,那么一个封闭空间内的热负荷主要有哪些呢?
我们根据以上的示意图,热负荷主要包括:
1、测试体的热负荷:从常温降低到指定温度需要的制冷量;
2、隔热层的热传导:无论保温效果有多好,我们都不能排除箱体一点漏热都没有,所以这部分的热传导需要计算;
3、门、缝等漏热:同样的箱体不可能做到百分百密封,所以需要考虑这部分的漏热;
4、箱体内结构负荷:箱体内壁一般采用不锈钢或者花纹板,当箱体内降温到-70℃的时候,内壁的钢铁同样需要降到-70℃,所以这部分热负荷也必须考虑;
5、箱体内设备负荷:箱体内可能存在一些降温的设备(蒸发器、蒸汽管等),这部分同样需要降到-70℃,需要考虑这部分热负荷;
6、箱体内发热体负荷:箱体内存在风机、照明灯等,这部分负荷也需要考虑;
7、箱体内空气降温的负荷:箱体内的空气需要从常温降低到-70℃,这部分的负荷也需要考虑。
密闭空间内的热负荷计算,通常我们需要考虑以上几个部分,这种思路不止适用于高低温箱体的制冷量计算,同样适用于其他密闭空间的热负荷计算,比如冰箱、冷柜、冷库系统、焓差实验室等;所以只要吃透了其中一种计算,其他小型制冷设备的热负荷计算也都可以举一反三。
为了方便各位学员的学习以及后续实际工作的展开,我们编写了一个Excel表格用来计算高低温的制冷量:
我们把刚刚的这些思路,计算过程转化到Excel表格当中;
蓝色部分为手动填写的部分,橙色部分为自动计算的结果;前面两大类为高低温箱的外形尺寸已经温度要求。
空气降温热负荷Q1计算:
我们只需要计算出初始的焓值和终了的焓值,再乘以空气的质量,即可计算出空气的降温热负荷。
Q1=58.67W
隔热层热传导与门缝漏热热负荷Q2计算:
保温层可以选择岩棉或者聚氨酯板,两者的传热系数不同,我们通过查资料手册,得到内侧不锈钢和外侧钢板的传热系数,通过计算得到箱体的传热系数K值;门缝的漏热一般很小(步入式的高低温箱可忽略不计),我们根据整体的漏热百分比来估算。
Q2=222.3W
蒸发器等设备降温热负荷Q3:
蒸发器整体是放在高低温箱体内,箱体需要降低到-70℃,蒸发器本体同样也需要降低到-70℃;计算的时候我们可以先预估下蒸发器的尺寸,把铜管的重量和铝翅片的重量估算出来(最后设计蒸发器的时候,可以调整这个重量)。但是有一点,该高低温箱18min需要从20℃下降到-70℃,最早是高低温箱内空气的温度到达这个温度,蒸发器、铝铁负载、内壁等这些会有延迟,并不是18min中内能够全部达到-70℃,所以有一个系数,我们用“降温时间/冷透时间”来表示。
箱体内结构负荷热负荷Q4:
计算方法同Q3;最后结果Q5=733.3W;
其他负载Q6:
其他负载包含:风机或者设备的功率、门框加热、玻璃窗加热、额定热负载、电加热等负荷。
最后把以上的负荷求和,我们再乘以一个余量1.2;得到最后的结果:
有了这个制冷量,我们就可以根据制冷量,选择合适的压缩机了。
我们将在后续的课程中,进一步介绍压缩机的选型方法,并编写一套关于制冷系统计算选型的程序;包含高低压双级压缩机的热力计算程序,初步效果如下: