对变压器引出线、套管及内部的短路故障,应装设相应的保护装置,并应符合下列规定: 1)10MVA及以上的单独运行变压器和6.3MVA及以上的并列运行变压器,应装设纵联差动保护。6.3MVA及以下单独运行的重要变压器,亦可装设纵联差动保护。 2)10MVA以下的变压器可装设电流速断保护和过电流保护。2MVA及以上的变压器,当电流速断灵敏系数不符合要求时,宜装设纵联差动保护。
对变压器引出线、套管及内部的短路故障,应装设相应的保护装置,并应符合下列规定:
1)10MVA及以上的单独运行变压器和6.3MVA及以上的并列运行变压器,应装设纵联差动保护。6.3MVA及以下单独运行的重要变压器,亦可装设纵联差动保护。
2)10MVA以下的变压器可装设电流速断保护和过电流保护。2MVA及以上的变压器,当电流速断灵敏系数不符合要求时,宜装设纵联差动保护。
3)0.4MVA及以上,一次电压为10kV及以下,线圈为三角一星形连接的变压器,可采用两相三继电器式的过流保护。
4)本条规定的各项保护装置,应动作于断开变压器的各侧断路器。
变压器在运行中,由于内部故障,有时候我们无法及时辨别和采取措施,容易引起一些事故,采取瓦斯继电器保护后,一定程度上避免了类似事件的发生。
■ 瓦斯保护简介
变压器在运行中,由于内部故障,有时候我们无法及时辨别和采取措施,容易引起一些事故,采取瓦斯继电器保护后,一定程度上避免了类似事件的发生。
瓦斯保护分轻瓦斯保护和重瓦斯保护。 轻重瓦斯的动作原理是不一样的,轻瓦斯是由于气体聚集在朝下的开口杯内使开口杯在变压器油浮力的作用下,上浮接通继电器,发出报警,反应变压器内故障轻微,变压器油受热分解产生了气体。而重瓦斯是由于变压器内有严重的故障,使变压器油受热迅速膨胀冲向油枕时,重瓦斯内挡板被冲开一定角度,接通继电器,产生信号。正常投入跳闸位。除非有滤油,补油等操作。一般大型油浸式变压器非电量保护还有:压力释放、压力突变等。
瓦斯保护是变压器的主保护之一,属于非电气量保护,所谓轻,重瓦斯保护的主要区别在于气体继电器的整定值的大小差异,轻瓦斯只发告警信号,不跳闸,重瓦斯会跳闸。零序电压等于三相电压的相量和。零序电流的计算方法类似。
■ 重瓦斯保护原理是什么
说的是变压器的瓦斯保护它是利用浮子干簧继电器的原理,油杯是和变压器室是通着地,当变压器因为过载,过流产生气体使浮子下降到一定位置第一个继电器接通是轻瓦斯报警,气体在增加浮子继续下行早住罩住第二个继电器接通重瓦斯使开关跳闸。
■ 轻瓦斯保护与重瓦斯保护动作原理区别
瓦斯保护是变压器的主要保护,能有效地反应变压器地内部故障。轻气体继电器由开口杯、干簧触点等组成,作用于信号。重气体继电器由挡板、弹簧、干簧触点等组成,作用于跳闸。
正常运行时,气体继电器充满油,开口杯浸在油内,处于上浮位置,干簧触点断开。当变压器内部故障时,故障点局部发生过热,引起附近的变压器油膨胀,油内溶解的空气被逐出,形成气泡上升,同时油和其他材料在电弧和放电等的作用下电离而产生瓦斯。当故障轻微时,排出的瓦斯气体缓慢上升而进入气体继电器,使油面下降,开口杯产生的支点为轴逆时针方向的转动,使簧触点接通,发出信号。
当变压器内部故障严重时,产生强烈的瓦斯气体,使变压器的内部压力突增,产生很大的油流向油枕方向冲击,因油流冲击挡板,挡板克服弹簧的阻力,带动磁铁向干簧触点方向移动,使干簧触点接通,作用于跳闸。
继电器的继电特性是指继电器的输入量和输出量在整个变化过程中的相互关系。无论是动作还是返回,继电器都是从起始位置到最终位置,它不可能停留在某一个中间位置上。这种特性就称之为继电器的继电特性。