一、防排烟风管板材厚度 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB?50243-2016: 4.2.3 金属风管的制作应符合下列规定:1 金属风管的材料品种、规格、性能与厚度应符合设计要求。当风管厚度设计无要求时,应按本规范执行。钢板风管板材厚度应符合表4.2.3-1的规定。镀锌钢板的镀锌层厚度应符合设计或合同的规定,当设计无规定时,不应采用低于80g/m2板材;不锈钢板风管板材厚度应符合表4.2.3-2的规定;铝板风管板材厚度应符合表4.2.3-3的规定。
一、防排烟风管板材厚度
《通风与空调工程施工质量验收规范》GB?50243-2016:
4.2.3 金属风管的制作应符合下列规定:
1 金属风管的材料品种、规格、性能与厚度应符合设计要求。当风管厚度设计无要求时,应按本规范执行。钢板风管板材厚度应符合表4.2.3-1的规定。镀锌钢板的镀锌层厚度应符合设计或合同的规定,当设计无规定时,不应采用低于80g/m2板材;不锈钢板风管板材厚度应符合表4.2.3-2的规定;铝板风管板材厚度应符合表4.2.3-3的规定。
表4.2.3-1?钢板风管板材厚度
注:1?螺旋风管的钢板厚度可按圆形风管减少10%~15%。
????
2?排烟系统风管钢板厚度可按高压系统。
???? 3?不适用于地下人防与防火隔墙的预埋管。
《建筑防烟排烟系统技术标准》GB?51251-2017:
6.2.1 风管应符合下列规定:
1 风管的材料品种、规格、厚度等应符合设计要求和现行国家标准的规定。当采用金属风管且设计无要求时,钢板或镀锌钢板的厚度应符合本标准表6.2.1 的规定。
表6.2.1?钢板风管板材厚度
二、连接方式
《建筑防烟排烟系统技术标准》GB?51251-2017:
6.3.1 金属风管的制作和连接应符合下列规定:
1 风管采用法兰连接时,风管法兰材料规格应按本标准表6.3.1 选用,其螺栓孔的间距不得大于150mm,矩形风管法兰四角处应设有螺孔;
表6.3.1 ?风管法兰及螺栓规格
2 板材应采用咬口连接或铆接,除镀锌钢板及含有复合保护层的钢板外,板厚大于1.5mm的可采用焊接;
3 风管应以板材连接的密封为主,可辅以密封胶嵌缝或其他方法密封,密封面宜设在风管的正压侧;
4 无法兰连接风管的薄钢板法兰高度及连接应按本标准表6.3.1 的规定执行;
5 排烟风管的隔热层应采用厚度不小于40mm的不燃绝热材料,绝热材料的施工及风管加固、导流片的设置应按现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB?50243的有关规定执行。
6.3.4 风管的安装应符合下列规定:
1 风管的规格、安装位置、标高、走向应符合设计要求,且现场风管的安装不得缩小接口的有效截面。
2 风管接口的连接应严密、牢固,垫片厚度不应小于3mm,不应凸入管内和法兰外;排烟风管法兰垫片应为不燃材料,薄钢板法兰风管应采用螺栓连接。