干式变压器与油浸式电力变压器的区别?
威武的草稿本
2022年06月29日 09:09:51
只看楼主

导 读 干式变压器与油浸式电力变压器的区别?两者如何选择? 1. 关于干式变压器 干式变压器是指铁芯和绕组不浸渍在绝缘油中的变压器。干式变压器冷却方式有 自然空气冷却(AN) 与 强迫空气冷却(PF) 两种。干式变压器结构类型有 固定绝缘包封(SCB型) 和 不包封绕组结构 两种。从高低压绕组的相对位置看有同心与交迭式两种。同心式结构简单,制造方便,大部分干式变压器釆用这种结构。

导 读

干式变压器与油浸式电力变压器的区别?两者如何选择?



1. 关于干式变压器


干式变压器是指铁芯和绕组不浸渍在绝缘油中的变压器。干式变压器冷却方式有 自然空气冷却(AN) 强迫空气冷却(PF) 两种。干式变压器结构类型有 固定绝缘包封(SCB型) 不包封绕组结构 两种。从高低压绕组的相对位置看有同心与交迭式两种。同心式结构简单,制造方便,大部分干式变压器釆用这种结构。 交迭式主要用于特种变压器制造。


2. 干式变压器规格


SCB-11—1250KVA/10KV/0.4KV干式变压器 为例,来解释干式变压器型号的意义:在上面型号规格中,S表示三相电力变压器,C表示变压器绕组为树脂浇成型固体,在C字母位置上G表示绕组外绝缘介质为空气,B为泊式绕组,在B的位置上R表示缠绕式绕组,11是系列号,1250KVA为变压器额定容量,10KV为变压器一次侧额定电压,0.4KV为变压器二次侧额定电压。


3. 干式变压器技术参数


干式变压器技术参数有:

①频率50Hz

②空载电琉,要求少于4%

③低压耐压强度:2KV/min无击穿

④绝缘电阻低压侧不少于2MΩ

⑤绕组连接方式:/Y/yn0,与D/yn0 

⑥线圈允许温升100K

⑦散热方式:自然风冷或温控风冷

⑧噪声系数小于30dB


各种容量干式变压器(SCB型)损耗参数如表1所示。


4. 干式变压器运行环境要求


干式变压器运行对环境要求如下:

①环境温度-10--45°

②空气相对湿度:日平均不大于95%,月平均不大于90%

③海拨高度1600米以下(在额定容量下)


5. 干式与油浸式变压器各自优缺点



在造价上干式变压器比油浸式变压器贵。容量上油浸式变压器的容量比干式变压器做得更大。在地下层、楼层中及人员密集场所需使用干式变压器。油浸式变压器在独立变电所使用。箱式变电站一般用干式变压器。场所空间较大时,使用油浸式变压器,空间较为拥挤时,使用于式变压器。区域气候条件较潮湿时,使用油浸式变压器。需要“防火防爆”的场所使用干式变压器。干式变压器承受负荷的能力要比油浸式变压器差。干式变压器应在额定容量下运行。而油浸式变压器充许短时过载。


6. SCB型干式变压器与SGB型变压器区别


在绕制线圈方面: SCB型干式变压器低压线圈采用箔绕。 绕组结构: 采用铜箔单层缠绕,层间材料含有潜伏性固化剂的环氧树脂及下级复合箔。 绕组材料: 采用导电率极佳的无氧铜,含铜量99.99%。SGB型干式变压器低压线圈采用线绕。 绕组结构: 圆筒式线圈,多根普通玻璃丝包扁铜线。


SGB型干式变压器抗短路能力要强于SCB型干式变压器。


在散热方面 ,SCB型干式变压器要好式SGB型变压器。

在带负载损耗方面 ,SCB型干变要低于SGB型干式变压器。

在温升方面, SCB型散热要好干SGB型。


7. SGB、SCB、S13型电力变压器价格比较


以额定容量1250KVA电力变压器为例,在网上找同类型厂家报价进行比较。

SGB11---1250KVA/10KV/0.4KV、SCB11—1250KVA/10KV/0.4KV、S13—1250KVA/10KV/0.4KV电力变压器,之前某厂报价分別为93800元/台、95600元/台59600元/台。从此于以看出SCB型与SGB型价格差别不大, 干式变压器是油浸式变压器价格的1.5倍左右。


8. S13型油浸式电力变压器损耗参数


S13型油浸式电力变压器损耗参数如表2所示。

从表1与表2得知, 干式变压器空载损耗比油浸式变压器要大。干式变压器负载损耗却比油浸式变压器要小。


9. 电力变压器选用导则


在选用变压器时应参照GB/T17468---2008《电力变压器选用导则》和GB4208----2008《外壳防护等级(IP代码)》,选用适合场所环境要求的电力变压器。


选用电力变压器的一般原则 :在选用变压器技术参数时,应以变压器整体的可靠性为基础,综合考虑技术参数的先进性和合理性、经济性,结合运行方式,提出技术经济指标。同时还要考虑可能对系统安全运行、环保、节材、运输和安装空间等方面的影响。


10. 电力变压器选用实例


某工业平台新建冷轧带钢厂原设计三台变压器(1250KVA变压器2台,400KVA1台)用SCB型干式变压器。业主单位主管向笔者咨询这3台变压器价格。笔者根据这个厂场地、环境和负荷情况,建议冷轧带钢厂改选油浸式密封式S13--M型电力变压器。这个厂接受了笔者的建议,既节省了大量的宝贵资金,又既经济又高性能地满足了生产要求。油浸式电力变压器技术成熟、自然空气冷却、质量稳定、抗短路能力强、适合高湿高温环境、过载能力强、寿命长、价格是干式变压器的三分之二左右。 所以,除非有消防要求选用干式变压器要求,否则,应优兄选用油浸密封式电力变压器。