继电保护是电网安全的第一道防线,一旦发生继电保护“四误”,将对电网产生不可估量的风险,严重时可能引发事故扩大,造成电网大面积停电,比如重庆“10·14”跳闸压板误投退事件。 国网荆州供电公司管辖283座变电站,保护装置共计六千余套,二次电缆长度达上万公里,定值、控制字、压板数量达近百万项,

继电保护是电网安全的第一道防线,一旦发生继电保护“四误”,将对电网产生不可估量的风险,严重时可能引发事故扩大,造成电网大面积停电,比如重庆“10·14”跳闸压板误投退事件。

国网荆州供电公司管辖283座变电站,保护装置共计六千余套,二次电缆长度达上万公里,定值、控制字、压板数量达近百万项, 浩瀚的二次系统中继电保护“四误”风险无处不在,任何疏忽都可能诱发严重后果。 要切实防范继电保护“四误”,必须在规划、设计、施工、验收、运维、检修各个环节持续发力,唯有常抓不懈,方能久久为功。



防误整定需要更加完善的定值单。 定值计算错误和执行错误都属于误整定。一份定值单经过审核下发,只能保证定值计算正确,并不能保证执行无误。除了计算定值外,现场执行时还需要工作负责人自行输入停用定值、出口矩阵和软压板,这些依赖经验输入的定值往往是误整定的“罪魁祸首”。要真正做到防误整定,离不开一份精准的定值单。一方面,整定科应提供更加全面的定值单,减少现场人员自行输入错误定值的风险。另一方面,工作负责人应将自行输入的内容在定值单上进行补充说明,形成一份完整的、正确的定值单,便于运维人员定期开展定值压板核对工作。2022年,运检部将在防误整定上调整思路,组织检修人员对220千伏保护及110千伏元件保护定值进行重新核对,组织运维人员对110千伏及以下保护定值进行重新核对,补充完善所有自行输入定值,并交由原定值执行人员重新核对把关,确保定值执行无误。



防误碰、误接线需要更加规范的作业习惯。 现场运行经验表明,误碰、误接线大多坏在二次安全措施票上。有的是填写错误,有的是跳项、漏项,有的是无人监护,归根结底是没有养成标准化作业习惯。安措票要落实落细,需要在立“法”和监督上首尾发力。一是要组织编写安措票典型模板。按照智能站和常规站,保护更换和保护检修,线路保护和元件保护,逐一制作典型安措票,为现场作业提供标准依据。二是要把安措票当成“两票”进行管理。安措票要严格录入安管系统,定期组织开展安措票评价工作,并将安措票执行情况作为送电验收的必要条件,真正发挥二次安全措施票对防误碰、误接线的指导作用。三是要在二次安全隔离中融入创新元素。对经常执行安措的电流回路、电压回路、跳闸回路、启动失灵回路用标签进行醒目标注,并研究隔离运行设备的新型安全工器具。



防压板误投退需要更加科学的过程管理。 压板投退是运维人员的工作职责。相比保护人员,运维人员对压板的理解和认识要差一些,误投退的风险也要高一些。要规避人的风险,就需要让压板投退定置化,达到压板操作无难度。

一是要加强新设备投运前技术交底。 施工人员应向运维人员书面说明每一个压板的含义,双方履行签字确认手续,指导运维人员编写规程。

二是要制作压板投退提示卡。 提示卡要全面,应按照设备运行方式分别制作,包括运行态、检修态和其他特殊运行方式;提示卡要易用易取,应做到“所见即所得”,在保护屏柜和监控主机处分别放置。

三是要制作压板操作记录卡。 详细记录每一次压板投退的操作人员、操作时间和操作原因,包括调度下令的临时操作记录,比如重合闸压板、差动保护压板,避免压板核对人员误投退临时运行方式下的压板。



海恩法则指出:任何不安全事故都是可以预防的。坚决做到不发生继电保护“四误”,既是公司党委对我们保护人提出的基本要求,更是我们保护人的使命所在价值所在。2022年,我们必须把责任抗在肩上,把防“四误”落实到每一个现场,凝心聚力、真抓实干、攻坚克难,全力确保电网安全稳定运行!



 

 

 
 