紧急求救!!!
99041059
99041059 Lv.2
2005年02月17日 15:31:34
只看楼主

5层综合楼,一层餐厅、汽车展厅,二层餐厅、办公室、职工宿舍,三层餐厅、办公室、员工宿舍,四层客房、棋牌室、办公室,五层休息室,总体积接近25000m3.问题一、一层汽车展厅按修车库设计,整个建筑按其他民用建筑设计,对否?问题二、棋牌室、客房是否需要喷淋?问题三、常高压、临时高压什么区别?该建筑是否需要设消防水箱?

5层综合楼,一层餐厅、汽车展厅,二层餐厅、办公室、职工宿舍,三层餐厅、办公室、员工宿舍,四层客房、棋牌室、办公室,五层休息室,总体积接近25000m3.
问题一、一层汽车展厅按修车库设计,整个建筑按其他民用建筑设计,对否?
问题二、棋牌室、客房是否需要喷淋?
问题三、常高压、临时高压什么区别?该建筑是否需要设消防水箱?
免费打赏
wx8001
2005年02月17日 16:01:56
2楼
整个建筑按修车库设计,按高标准设计!棋牌室、客房需要喷淋需要设消防水箱
回复
mianhua
2005年02月17日 16:36:21
3楼
1.对。
2.首先由建筑高度确定是否高层建筑,再查相关规范。
3.如果当地水压.水量不足需设相关的泵房,如果是高层建筑必须设消防水箱.
回复
wx8001
2005年02月17日 16:50:01
4楼
楼主 你是我同学吧啊 哈哈啊 建工学院毕业的?????????
回复
99041059
2005年02月17日 17:07:34
5楼
建筑高度19.2m
回复
wx8001
2005年02月17日 17:13:31
6楼
属于二类建筑 !!自己好好看看规范师弟!!!!!!!!!
回复