4根单芯电缆YJV240的 能不能并成一相用?
4根单芯电缆YJV240的 能不能并成一相用?
4根单芯电缆YJV240的 能不能并成一相用?
4根单芯电缆YJV240的 能不能并成一相用?
如图,是三条240相线和1条120零线,三条240可以组成一相使用,但不能加上零线120组成一起使用。根据电流的欧姆定律,电流的流向会选择电阻小的导体流通,两个不一样的电缆线径是不允许并接一相使用的,并接一起使用后,电流会偏向线径小的电缆流通,会造成过流故障。
老灰兔子:这种说法好像不对吧?不同截面积的电缆,其导线电阻各不相同,根据欧姆定律和电阻的并联性质,流过导线的电流与导线电阻大小有关。也就是说,流过并联的不同截面积导线,会根据导线电阻的大小自动平衡,不会出现“电流会偏向先进校的电缆流通”现象。
老灰兔子:因不能编辑,上面的“向进校”为“线径小”,特在此纠正。
鸭江绿水:我们以前做过3*185 1*95的电缆合为一相使用,我也记得有文章讲过不同线径的导线不能合并使用。当时也问过师傅,他也解释不清,只是知道这样用没有问题。而且现在已经用了10几年了。
老灰兔子:我们施工现场经常使用不同截面积电缆并联使用从没有出现过问题。需要注意的是不同截面积电缆并联时的电流不能简单地相加,并且并联的电缆终端尽量在同一位置相连接,不能分开在较远的不同位置,避免接触不良,更不能分开各带不同的负载。
相关推荐