带你认识防排烟系统经常出现的21个专业术语!
知足常乐000111
2022年07月06日 17:16:45
来自于 通风排烟
只看楼主

来源:注册消防工程师 如有侵权,请联系删除 我们学习一种消防系统,往往发现时间已经过半,有些知识点还是不太明白,或者理解错误也未曾意识到。究其原因一部分是我们对一些专门用语理解不到位,导致知识点的混淆不清。今天就给大家总结一下防排烟系统的21个专业术语。 1.防烟系统通:过采用自然通风方式,防止火灾烟气在楼梯间、前室、避难层(间)等空间内积聚,或通过采用机械加压送风方式阻止火灾烟气侵入楼梯间、前室、避难层(间)等空间的系统,防烟系统分为

来源:注册消防工程师

如有侵权,请联系删除


我们学习一种消防系统,往往发现时间已经过半,有些知识点还是不太明白,或者理解错误也未曾意识到。究其原因一部分是我们对一些专门用语理解不到位,导致知识点的混淆不清。今天就给大家总结一下防排烟系统的21个专业术语。


1.防烟系统通:过采用自然通风方式,防止火灾烟气在楼梯间、前室、避难层(间)等空间内积聚,或通过采用机械加压送风方式阻止火灾烟气侵入楼梯间、前室、避难层(间)等空间的系统,防烟系统分为自然通风系统和机械加压送风系统。

2.排烟系统:采用自然排烟或机械排烟的方式,将房间、走道等空间的火灾烟气排至建筑物外的系统,分为自然排烟系统和机械排烟系统。

3.直灌式机械加压送风 : 无送风井道,采用风机直接对楼梯间进行机械加压的送风方式。

4.自然排烟:利用火灾热烟气流的浮力和外部风压作用,通过建筑开口将建筑内的烟气直接排至室外的排烟方式。

5.自然排烟窗(口): 具有排烟作用的可开启外窗或开口,可通过自动、手动、温控释放等方式开启。

6.烟羽流:火灾时烟气卷吸周围空气所形成的混合烟气流。烟羽流按火焰及烟的流动情形,可分为轴对称型烟羽流、阳台溢出型烟羽流、窗口型烟羽流等。

7.轴对称型烟羽流:上升过程不与四周墙壁或障碍物接触,并且不受气流干扰的烟羽流。

8.阳台溢出型烟羽流:从着火房间的门(窗)梁处溢出,并沿着火房间外的阳台或水平突出物流动,至阳台或水平突出物的边缘向上溢出至相邻高大空间的烟羽流。

9.窗口型烟羽流: 从发生通风受限火灾的房间或隔间的门、窗等开口处溢出至相邻高大空间的烟羽流。

10.挡烟垂壁:用不燃材料制成,垂直安装在建筑顶棚、梁或吊顶下,能在火灾时形成一定的蓄烟空间的挡烟分隔设施

11.储烟仓:位于建筑空间顶部,由挡烟垂壁、梁或隔墙等形成的用于蓄积火灾烟气的空间。储烟仓高度即设计烟层厚度。

图片

图片

12.清晰高度:烟层下缘至室内地面的高度。

13.烟羽流质量流量:单位时间内烟羽流通过某一高度的水平断面的质量,单位为 kg/s。

14.排烟防火阀:安装在机械排烟系统的管道上,平时呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度达到280℃时关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。一般由阀体、叶片、执行机构和温感器等部件组成。

15.排烟阀:安装在机械排烟系统各支管端部(烟气吸入口)处,平时呈关闭状态并满足漏风量要求,火灾时可手动和电动启闭,起排烟作用的阀门。一般由阀体、叶片、执行机构等部件组成。

16.排烟口:机械排烟系统中烟气的入口。

17.固定窗:设置在设有机械防烟排烟系统的场所中,窗扇固定、平时不可开启,仅在火灾时便于人工破拆以排出火场中的烟和热的外窗。

18.可熔性采光带(窗):采用在120℃~150℃能自行熔化且不产生熔滴的材料制作,设置在建筑空间上部,用于排出火场中的烟和热的设施。

19.独立前室:只与一部疏散楼梯相连的前室。

图片

20.共用前室:(居住建筑)剪刀楼梯间的两个楼梯间共用同一前室时的前室。

图片

21.合用前室:防烟楼梯间前室与消防电梯前室合用时的前室。

图片



免费打赏

相关推荐

APP内打开