资料发电机出口PT操作注意事项
wx_71032755
2022年07月07日 09:52:39
来自于电站工程
只看楼主

一、发电机出口PT有哪些负荷 (1)1PT负荷 :1、逆功率、2、程序逆功率、3、发电机低压记忆过流、4、失磁、5、过激磁保护、6、定子接地保护、7、零功率、8、转子一点接地、9、频率异常、10、过电压、11、失步、12、100%定子接地,A套磁励调节器。 提供发变组保护A屏内三相电压量供发电机定子接地保护(基波)”“失磁保护”“复压过流保护”“定子接地(三次谐波)”“发电机过电压保护”“频率保护”“逆功率”“失步”“过励磁”“误上电”保护使用。


一、发电机出口PT有哪些负荷

(1)1PT负荷 :1、逆功率、2、程序逆功率、3、发电机低压记忆过流、4、失磁、5、过激磁保护、6、定子接地保护、7、零功率、8、转子一点接地、9、频率异常、10、过电压、11、失步、12、100%定子接地,A套磁励调节器。

提供发变组保护A屏内三相电压量供发电机定子接地保护(基波)”“失磁保护”“复压过流保护”“定子接地(三次谐波)”“发电机过电压保护”“频率保护”“逆功率”“失步”“过励磁”“误上电”保护使用。

提供发电机励磁系统A通道三相电压量。

提供发电机变送器三相电压量,为DEH有功功率变送器1、3提供电压量,提供功率变送器DCS监视用的有功功率、无功功率、定子电压和频率的电压量。

提供发电机同期装置用电压量。

提供发变组录波装置内发电机出口三相电压量。

(2)2PT负荷 :发电机A保护电压量取至:主要有1、逆功率、2、程序逆功率、3、发电机低压记忆过流、4、失磁、5、过激磁保护、6、定子接地保护、7、零功率、8、转子一点接地、9、频率异常、10、过电压、11、失步、12、100%定子接地,B磁励调节器、13、计量、14、零序电压测量。

提供发变组保护B屏内三相电压量供发电机定子接地保护(基波)”“失磁保护”“复压过流保护”“定子接地(三次谐波)”“发电机过电压保护”“频率保护”“逆功率”“失步”“过励磁”“误上电”保护使用。

提供发电机励磁系统B通道三相电压量。

提供发电机变送器三相电压量,为DEH有功功率变送器2、4提供电压量,提供功率变送器DCS监视用的功率因数的电压量,提供发电机电度表电压量。

(3)3PT负荷 :1、A、B柜匝间保护、DCS、DEH有功显示、DCS发电机电压、频率。

提供发变组保护A、B屏内三相电压量供判断发电机出口TV3断线使用。

提供发变组保护A、B屏内开口三角电压量供发电机匝间保护使用。

二、IPT断线现象
1、“发变组柜保护动作”、“AVR故障”、“发电机PT断线”光字牌亮,警铃响;
2、发变组A柜内PT断线灯亮
3、发电机电度表转速减慢或停转;
4、如励磁在B通道运行将自动切换为A通道运行。

三、退出运行后的反措
1、如#发电机励磁1PT高压侧绝缘运行中被击穿,无备品,暂无法恢复,因励磁1PT带发电机励磁调节器A套及发变组B套保护柜内所有电压量保护, 故现采用将励磁1PT A、B、C三相拉至检修位置,从测量2PT二次空开进线并接至励磁1PT二次空开进线的方式运行(即#3发电机励磁调节器A、B套电压均取至测量2PT,#3发变组A、B套保护柜内所有带电压量保护均取至测量2PT) 。在未处理好之前,为确保设备安全,特制定如下反措,运行中请遵照执行。
(1)、运行中注意监视#3发电机 零序电压 ,不得超过 5V (发电机零序电压 保护跳闸定值为10V、1S ),若超过该值,立即汇报分场并通知维护人员检查。
(2)、运行中严禁操作#3发电机励磁1PT(现1PT A、B、C三相均在隔离位置,一次侧保险取下已收回)。 
(3)、加强对#3发变组保护及励磁调节器的检查与监视,巡检时严禁碰各二次接线及二次空开,开关柜门应防止震动过大。
(4)、在#3发电机保护柜及励磁系统上的工作应尽量避免,若必要时应汇报分场。
(5)、现#3发电机测量2PT故障将会引起#3发电机励磁调节器A、B套均故障,导致发电机失磁保护动作跳机,要作好失磁跳机的 事故预想
(6)、若运行中#3发电机测量2PT故障,但机组未跳闸,同时伴随发电机转子电流、电压突降为零或接近为零,发电机静子电压下降,静子电流上升,无功功率进相,则按发电机失磁处理, 立即打闸停机