板支座负筋是否需要弯钩?这个问题向来众说纷纭,有说需要弯钩的,也有说不需要弯钩的。 针对这个问题,本站曾经发文《楼板负筋是否必须带弯钩?》,大家可以点击访问。 那么,设计所标注的钢筋伸入板内的长度已经满足了负弯矩和锚固要求,为什么还要设置弯钩呢? 老一辈施工员和钢筋工长经常在说:负筋的位置在施工中本来就容易下塌是其保护层加大,板受力截面减小。钢筋负筋的90度弯钩在保证负筋位置方面有钢筋马镫的作用。
板支座负筋是否需要弯钩?这个问题向来众说纷纭,有说需要弯钩的,也有说不需要弯钩的。
针对这个问题,本站曾经发文《楼板负筋是否必须带弯钩?》,大家可以点击访问。
那么,设计所标注的钢筋伸入板内的长度已经满足了负弯矩和锚固要求,为什么还要设置弯钩呢?
老一辈施工员和钢筋工长经常在说:负筋的位置在施工中本来就容易下塌是其保护层加大,板受力截面减小。钢筋负筋的90度弯钩在保证负筋位置方面有钢筋马镫的作用。
有些刚入门的小伙伴们可能比较朦逼?什么叫负筋?什么叫负弯矩?
负弯矩钢筋,简称负筋,就是梁或板顶部或面部的钢筋,因为一般的力学把下侧底部受拉的弯矩规定为正弯矩方向,所以顶部就是负弯矩。
负筋是承受负弯矩的钢筋,一般在梁的上部靠近支座的部位或板的上部靠近支座部位。
如果还不明白,建议去翻翻大学教材。
言归正传,在最新颁布的22G101图集中,已经不见了负筋弯钩!
在新图集第2-53页中,我们可以看到:
从上面两个图中,我们可以看到:我们以前司空见惯的板支座上部附加钢筋的90度弯钩已经不见了。
茅洪斌专家曾经在一篇文章里说过:“从受力角度,这个弯折是不需要的。理论上它主要起支撑的作用,但实际上它往往是无力的,不经踩踏的和施工荷载的。”
而多年的施工实践证明,负筋弯钩却没有起到相应的作用。浇筑混凝土时,施工人员上去板面作业,楼面钢筋往往踩得一塌糊涂,不仅变形,而且移位。
随着楼面板厚控制器、新型马镫等兴起与使用,负筋弯钩已经失去了其作用和继续存在的意义。
新图集充分虑了这个现状,从图集上的这个做法来看,取消了弯钩以后,不仅方便了施工,也节省了部分钢筋用量。
从事钢筋施工的小伙伴们,板支座附近不要再设弯钩了哦,不然小编就告诉你老板,你在浪费材料了哦!