框剪结构的周期合理不?
wangjian5518
2008年03月27日 10:45:30
只看楼主

考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数 振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 1.8587 90.78 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 2 1.7728 10.80 0.09 ( 0.09+0.00 ) 0.91 3 1.4763 179.78 0.91 ( 0.91+0.00 ) 0.09 4 0.5701 95.10 0.96 ( 0.01+0.95 ) 0.04


考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数

振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 1.8587 90.78 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
2 1.7728 10.80 0.09 ( 0.09+0.00 ) 0.91
3 1.4763 179.78 0.91 ( 0.91+0.00 ) 0.09
4 0.5701 95.10 0.96 ( 0.01+0.95 ) 0.04
5 0.5640 30.08 0.20 ( 0.15+0.05 ) 0.80
6 0.4705 179.71 0.85 ( 0.85+0.00 ) 0.15
7 0.2913 175.74 0.38 ( 0.38+0.00 ) 0.62
8 0.2820 86.46 0.01 ( 0.00+0.01 ) 0.99
9 0.2788 86.01 0.99 ( 0.01+0.98 ) 0.01
10 0.2749 175.42 0.68 ( 0.67+0.01 ) 0.32
11 0.2101 179.95 0.90 ( 0.90+0.00 ) 0.10
12 0.1769 172.56 0.06 ( 0.06+0.00 ) 0.94
13 0.1764 86.39 0.06 ( 0.00+0.06 ) 0.94
14 0.1726 173.20 0.08 ( 0.08+0.00 ) 0.92
15 0.1641 89.05 0.95 ( 0.00+0.95 ) 0.05
16 0.1354 179.87 0.89 ( 0.89+0.00 ) 0.11
17 0.1176 174.79 0.12 ( 0.12+0.00 ) 0.88
18 0.1112 89.29 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
19 0.0961 179.96 0.81 ( 0.81+0.00 ) 0.19
20 0.0902 179.07 0.12 ( 0.12+0.00 ) 0.88
21 0.0873 90.13 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00

地震作用最大的方向 = -89.944 (度)

免费打赏
geforcey
2009年12月07日 15:58:23
22楼
周期有问题:
1、Tt:T1=0.9538,不论你是A类还是B类建筑,都超过了规范限值(A类0.9,B类0.85),需要调整结构布置满足该条。
2、规范没有明确的规定扭转周期不能出现在第2周期,但在能满足的情况下还是应尽量做到平平扭的周期。当然,若是房屋平面原因造成的(如很长的板式结构,2个方向刚度相差很远,有时候很难做到平平扭),周期为平扭,也不是说绝对不可以,但周期比一定要满足。
3、不知道你具体 的层数,从你的周期不好作出其他方面的建议,比如刚度是否适合的等等~
回复
f0462229
2009年12月19日 17:19:32
23楼
第一扭转周期比第一平动周期超过0.9。结构扭转刚度较弱。应该加大结构的抗扭刚度。
回复
taobiguotbg
2010年01月29日 11:51:40
24楼
楼主的结构墙布置肯定不大合理。
这样的布置审图估计也过不了的。
两个方向的刚度相差太大。建议对
回复
g69458360
2010年01月29日 21:08:47
25楼
不合理啊,周期太早出现了
回复
wjmwxw
2010年02月03日 17:45:02
26楼
可是我做过一个工程,扭转周期也是第二阵型,周期比满足
回复
ry_2009
2010年03月01日 17:20:22
27楼
扭转周期出现在第二震型,不合理
回复
chenweijun1188
2010年05月28日 16:41:32
28楼
非常好的东西
回复
nwnw
2010年05月29日 02:53:44
29楼
扭转周期出现在第二震型,不合理,应该调整平面布置来改变
回复
shy...wolf
2010年05月29日 07:33:35
30楼
不太合理
回复
ruguoni
2010年08月16日 13:22:06
31楼
扭转周期的早产,审图时必定夭折。
回复

相关推荐