连续式膨胀加强带如何留施工缝?(版主问题精选,持续更新中~)
summerrrr
summerrrr Lv.2
2022年07月19日 15:29:30
来自于建筑问答
只看楼主

连续式膨胀加强带如何留施工缝?留施工缝的话,就破坏了加强带了意义,不留的话,又无法一次性全部浇筑,为了不留缝采用连续式,又留了施工缝,感觉很矛盾,该如何做?A版主:从施工角度,尽量连续浇筑,如果施工方案需要间断,也跟普通混凝土的浇筑施工缝留着方案一样;从设计上采用膨胀加强带最大的好处是不留后浇带,节省工期,并且连续膨胀加强带不需设缝,不用止水带等措施,更能保证混凝土浇筑的完整性。 

连续式膨胀加强带如何留施工缝?留施工缝的话,就破坏了加强带了意义,不留的话,又无法一次性全部浇筑,为了不留缝采用连续式,又留了施工缝,感觉很矛盾,该如何做?


A版主:

从施工角度,尽量连续浇筑,如果施工方案需要间断,也跟普通混凝土的浇筑施工缝留着方案一样;从设计上采用膨胀加强带最大的好处是不留后浇带,节省工期,并且连续膨胀加强带不需设缝,不用止水带等措施,更能保证混凝土浇筑的完整性。

 

连续膨胀加强带就是把后浇带的部分替换成约两米宽的高一膨胀等级的混凝土,连续浇筑就行。设置的位置由设计定,不能一次浇筑完的话,就留在除加强带之外的一般膨胀混凝土位置。

 

间歇式也可以用,但是间歇式方案中在一般膨胀混凝土和膨胀加强带之间会有止水带等措施(不太用橡胶止水带,常采用钢板之水带),一是造价上相比较高,二是此处也可能是以后会成为渗漏的优先发育位置。所以我觉得连续性浇筑的要好。

 

 

B版主:

这个问题本身就不成立,既然是连续式膨胀加强带,就是希望一次浇筑完。留施工缝,是因为浇筑能力有限,不得已而为之。

如果在有连续式膨胀加强带的前提下,想留施工缝,那是应该和设计协商,取消加强带算了,加强带已经没有意义了。

另外,有加强带时,留施工缝,那就变成了间歇式加强带或后浇带。间歇式是留在加强带的一侧即可。

 

 



免费打赏

相关推荐

APP内打开