1.1单位体积热指标法计算公式:Qn=axqnxVx(tn-tw)Qn一采暖热负荷:Wtn-室内空气温度:℃tw一室外供暖计算温度:℃V-建筑体积:m39n一体积热指标根据建筑的保温情况宜取:0.4W/m~0.7W/㎡a-修正系数,请参考表1以上仅为采暖的估算方式,详细数据或计算需要由房屋建筑商或设计院提供1.2单位面积热指标法计算公式:Qn=qn*Sx(tn-tw)Qn一采暖热负荷:Wtn一室内空气温度:"


1.1单位体积热指标法

计算公式:Qn=axqnxVx(tn-tw)

Qn一采暖热负荷:W

tn-室内空气温度:℃

tw一室外供暖计算温度:℃

V-建筑体积:m3

9n一体积热指标根据建筑的保温情况宜取:0.4W/m~0.7W/㎡

a-修正系数,请参考表1

以上仅为采暖的估算方式,详细数据或计算需要由房屋建筑商或设计院提供

1.2单位面积热指标法

计算公式:Qn=qn*Sx(tn-tw)

Qn一采暖热负荷:W

tn一室内空气温度:"

chen:
tw一室外供暖计算温度:℃

S-建筑面积:㎡

9n一面积热指标:W/m

图片.png

总建筑面积大、外围结构热工性能好、窗户较小,可采用小指标;反之采用大指标;考虑到房室的保温性、采暖的普及度等,南方地区的建筑热指标普遍比北方高。另外,多估算10%的热负荷值对今后系统安全可靠运行有很大帮助。

对于不同的未端采暖形式,应因她制宜的根据其使用特点进行设计。