一、工程概况: 1. 工程概况: 本工程为属阜阳市人民医院新院区项目一期工程门诊楼。该楼地上共五层,为门厅、收费、消控中心药库、手术室及各科诊室治疗室等。 楼高26. 75米,建筑面积2340平方米。 二、设计内容及依据: 1.根据用户要求及提供资料进行本次设计,设计空间为一层五层的区域, 其中有部分打阴影的空间不在本次的范围里, 设计的内容为应急(正常)照明,一般插座及病房空间配电
一、工程概况:
1. 工程概况:
本工程为属阜阳市人民医院新院区项目一期工程门诊楼。该楼地上共五层,为门厅、收费、消控中心药库、手术室及各科诊室治疗室等。
楼高26. 75米,建筑面积2340平方米。
二、设计内容及依据:
1.根据用户要求及提供资料进行本次设计,设计空间为一层五层的区域,
其中有部分打阴影的空间不在本次的范围里,
设计的内容为应急(正常)照明,一般插座及病房空间配电
2.消防设施的配电基础的接地及防雷,弱电以及空调配电不在本次设计范围之内。
3.国家有关规范, 标准:
(高层民用建筑设计防火规范》2005年版)
《民用建筑电气设计规范》(CJ16-208) ;
(《建筑照明设计标准)》(850034 2004) ;
(《低压配电设计规范》(85054-2011);
《供配电系统设计规范》(850052- 2009);
《医院洁净手术部建筑技术规范》(6850333 2002);
(《健筑设计防火规范》(50016-2006) ;
《公共建筑节能设计标准)》(0CJ32/J96 2010);
4本工程各有关专业提供的设计资料及土建电气施工图
三电源:
(1)本工程为一类建筑,其消防设施、应急照明、通信与计算机网络设备、安全技术防范设备用电:手术室、抢救室
治疗室电力照明用电,培养箱、冰箱、恒温箱用电,走道照明用电,重症呼吸道感染区的通风系统用电,客梯设备电力为级负荷。
(2)其中手术室、抢救室为一级负有中特别重要的负荷。
(3)其余为三级负荷。
(4)疏散走道、疏散楼梯等场所设应急照明灯,疏散标志灯各层按防火分区设置应急照明及应急动力双电源自切箱,应急时间大于90nin.
相关推荐链接:
1、某大型医院应急照明与正常照明设计cad全套电气施工图纸(含设计说明)