最近雨水足,我们工地的一台杆变因为架设的位置在边坡,而边坡因雨水的冲泡,垮了,杆变跟着一起倒下,变压器掉到水里面,下面的计量柜也倒下,因倒下的时间正好是周五,周末电业局没得人上班,到周一才有人来修理,而中间两天还下过雨,现在的问题是,当电业局的人把高压和低压设备装好后,我们合闸的时候发生了问题,合闸后大约30秒,计量柜后面冒烟,之后发生爆炸,同时,跌落保险B相烧断,后来才晓得是计量柜中的电表和远抄表同时烧毁,我想请问大家这是怎么回事?我们在合闸之前已经确定所以负载已经断开,线路之后也查了,没有问题!
最近雨水足,我们工地的一台杆变因为架设的位置在边坡,而边坡因雨水的冲泡,垮了,杆变跟着一起倒下,变压器掉到水里面,下面的计量柜也倒下,因倒下的时间正好是周五,周末电业局没得人上班,到周一才有人来修理,而中间两天还下过雨,现在的问题是,当电业局的人把高压和低压设备装好后,我们合闸的时候发生了问题,合闸后大约30秒,计量柜后面冒烟,之后发生爆炸,同时,跌落保险B相烧断,后来才晓得是计量柜中的电表和远抄表同时烧毁,我想请问大家这是怎么回事?我们在合闸之前已经确定所以负载已经断开,线路之后也查了,没有问题!
2楼
负载是断开了
但是计量装置不是还接着呢
不会是高压串到那里了吧
你的计量在高压还是低压
回复
3楼
“下面的计量柜也倒下”“而中间两天还下过雨,”
这应该是原因。
回复
4楼
计量在低压一侧,有没有可能是计量柜倒下后,里面的设备仪器是否已经有损坏,电业局的过来安装时并没自检,直接安装?
还有,假如是低压侧线路故障,有可能烧表吗?
回复
5楼
可能是低压计量装置浸泡过水,发生绝缘击穿、短路,且低压计量在低压总开关前,所以烧高压保险。