大家帮帮我(5层综合楼的消防设置)
99041059
99041059 Lv.2
2005年02月18日 15:14:51
只看楼主

5层综合楼,一层餐厅、汽车展厅,二层餐厅、办公室、职工宿舍,三层餐厅、办公室、员工宿舍,四层客房、棋牌室、办公室,五层休息室,总体积接近25000m3.建筑高度19.2m问题一、一层汽车展厅按修车库设计,整个建筑按其他民用建筑设计,对否?问题二、棋牌室、客房是否需要喷淋?问题三、常高压、临时高压什么区别?该建筑是否需要设消防水箱?


5层综合楼,一层餐厅、汽车展厅,二层餐厅、办公室、职工宿舍,三层餐厅、办公室、员工宿舍,四层客房、棋牌室、办公室,五层休息室,总体积接近25000m3.建筑高度19.2m
问题一、一层汽车展厅按修车库设计,整个建筑按其他民用建筑设计,对否?
问题二、棋牌室、客房是否需要喷淋?
问题三、常高压、临时高压什么区别?该建筑是否需要设消防水箱?

免费打赏
d_chun
2005年02月18日 15:09:30
2楼
1.一层可按照展厅考虑消防设计,整个建筑按其他民用建筑设计。
2.如果你整个建筑设了自动喷淋,客房和棋牌室就做吧。客房层高不够的话做侧喷。
3.常高压和临高压的区别是平时消防泵不启动的时候,最不利点能否满足水量和压力的要求。如果做临高压,就要做消防水箱的。