知识点:变频多联机来源:网络特点: (1)容量输出:变频压缩机的工作频率级别范围在30赫兹到117 赫兹间,调节范围在5 0 %一 130%之间,容量输出量是间断的。当负荷突变时 ,压缩机的频率增加需要经过中问过渡段。容量输出不能立即响应,数码涡旋的输出在10%到100%之间 。通过改变加载时的比例实现了连续的容量输出,此室内温度控制更精确,并且更加节能。
知识点:变频多联机
来源:网络
特点:
(1)容量输出:变频压缩机的工作频率级别范围在30赫兹到117 赫兹间,调节范围在5 0 %一 130%之间,容量输出量是间断的。当负荷突变时 ,压缩机的频率增加需要经过中问过渡段。容量输出不能立即响应,数码涡旋的输出在10%到100%之间 。通过改变加载时的比例实现了连续的容量输出,此室内温度控制更精确,并且更加节能。
(2)能效比:变频多联机系统中变频器的损失大约 占功耗的 1 5 %,从而就降低了系统的C OP 。变频多联机的容量调节范围狭窄, 系统负荷降低到一定程度时,变频系统必须使用制冷剂的热气旁通进行容量调节,由于制冷剂的热气旁通,能量会有损耗,系统的C OP 降低 另外变频系统中需要注入大量的润滑油,使得系统的CO P 更低数码涡旋多联机没有变频器的能量损失,同时不需要热气旁通,因此没有热气旁通损失,在1 0 %( 卸载状态时电机仍在工作,约有1 0 %的能量损耗)到100%负荷范围内,COP 性能良好。
(3)凹油性能:变频多联机在低负荷的状态下,制冷剂流速较低,回油困难,系统一般没计有油分离器和回油循环。这对于容量越大的室外机组来说更加明显,为回气管径很大,在部分负荷情况下回气速度很低。因此,需要更频繁的回油循环,并消耗更多电力。室外机的P C B和管路十分复杂,系统的稳定性差。数码涡旋多联机在每一个循环中,总有儿秒钟的满负荷运行状态,因此回油较好。时在空载时,压缩机无排气,所以此时无润滑油排出 、室外机的P CB 和管路与变频多联系统相比,显得极为简单 ( 无旁通回路 ),一个P CB 就足够了,系统稳定 。
(4)除湿性 :变频多联机在低负荷状态下运行,制冷量降低,除湿性能明显下降,数码涡旋多联机在仟何负荷的情况下,部可以保持较低的平均吸气压力和蒸发温度 ,凶而可提供非常好的除湿性,尤其是在低负荷运行时。
(5) 对其他没备的干扰:变频多联机由于采用变频手段渊节容量, 在变频时会产生很慢的电磁干扰和高次谐波, 对精密仪器和电子设备都会产生影响。由于数码涡旋是瞬间加载和瞬间卸载的工作方式. 使得电流瞬问发生剧烈变化, 对电网及电网中的没备会产生冲击。因此从技术上来看,变频多联机与数码涡旋多联机各有优势,且优势与劣势形成互补。
安装要求:
1、 空调器的安装位置,应尽量避开自然条件恶劣(如油烟重、风沙大,阳光直射或高温热源)的地方;油烟、风沙极易损坏空调,应极力避免空调与其接触。直射的阳光或高温热源会使空调制冷不及时,制冷效果差。
2、室外机安装位置应选择尽可能离室内机较近的地方,又要考虑空气流通、无阳光或少阳光照射的条件。室外机组应安装在空调房间的外墙,朝向最好为北向,其次为南向,最差为东、西向。如图1-1。
3、室外机进空气的侧面及后面应留有10 cm以上的空间,前面排风方向空间距离应在70cm以上。各室外机由于结构不同,所需空间尺寸也不相同应参考说明书中的规定。
4、空调器的安装面应坚固结实,具有足够的承载能力。安装面为建筑物的旧壁或屋顶时,必须具有实心砖、混凝土或与其强度等效的安装面。
安装场地应能承受室外机的重量,且应该无振动,不引起噪声的增大。比如:空调安在突出的阳台上会产生强烈共振,噪声大。一般安在卧室的窗户下面,隔着窗、墙,会大大减少噪声。而且安在窗户下面伸手可及,保证以后维护清洗、用户套空调罩以及检修等的方便。
5、排出空气和噪声不影响邻居的场所。
6、建筑物内部的过道、楼梯、出口等公用地方不应安装空调器的室外机。
7、空调器的室外机组不应占用公共人行道,沿道路两侧建筑物安装的空调器其安装架底部距地面的距离应大于2.5m。
推荐资料:
某别墅变频多联机VRV空调设计图含装饰布置
https://ziliao.co188.com/d62274724.html
会所风机盘管加新风(变频多联机 新风全热交换)空调设计图
https://ziliao.co188.com/d54713916.html