褥垫层夹铺土工合成材料施工作业指导书 1 、适用范围 适用于地基处理中土工合成材料垫层的施工。 2 、作业准备 土工合成材料进场时,逐批检查出厂检验单、产品合格证及材料性能报告单。对主要物理力学性能指标进行抽样检验。运至工地后需分批整齐堆放在料棚(库)内,防止日晒雨淋,并保持料棚通风干燥。
褥垫层夹铺土工合成材料施工作业指导书
1 、适用范围
适用于地基处理中土工合成材料垫层的施工。
2 、作业准备
土工合成材料进场时,逐批检查出厂检验单、产品合格证及材料性能报告单。对主要物理力学性能指标进行抽样检验。运至工地后需分批整齐堆放在料棚(库)内,防止日晒雨淋,并保持料棚通风干燥。
3 、施工程序及工艺流程
3.1 施工程序
在已完成的CFG 桩、柱锤冲扩桩、灰土(水泥土)挤密桩顶面,清除污染物及浮土,埋设完测试元件后,铺设较小厚度的垫层填料,采用轻型压路机压实表面。
采用画点布料控制松铺厚度,考虑铺设土工合成材料的要求,应选取合适的压实厚度。为方便机械操作及边坡的压实,填筑时两侧应各超宽20~
30cm 。整平时采用推土机初平后再用平地机终平,保持纵横平顺均匀,然后再用压路机压实,待测试符合要求后,其上铺设土工合成材料。铺设土工合成材料时,先将碾压密实的表面平整,每幅纵向搭接长度应符合设计要求, 绑扎要压紧,然后在其上采用倒卸法施工上垫层。垫层施工完毕需覆土后方 可进行静压,严禁振动压实。
3.2 施工工艺流程图
褥垫层夹铺土工合成材料施工工艺框图
4 、质量控制及检验
4.1 质量控制
⑴原材料质量按规定频率和标准抽检,施工中加强防护,防治污染和破坏。
⑵土工合成材料的下承层表面应整平、压实,并清除表面坚硬突出物。
⑶铺设土工合成材料时,应将强度高的方向置于路堤主要受力方向,当设计由特殊要求时按设计铺设。
⑷土工合成材料铺好后应按设计要求铺回折段,并及时用砂覆盖。
⑸严禁碾压及运输设备等直接在土工合成材料上碾压或行走作业。
⑹搭接和锚固宽度符合要求。
⑺原地面排水应形成 4%的路拱。
⑻褥垫层加铺土工合成材料属于隐蔽工程,施工过程中应有质检人员现
场监控并做好隐蔽工程检查记录,报监理签认后方可进行下一道工序施工。
4.2 检验
⑴水泥土垫层所用的水泥品种、规格及质量应符合设计要求。
检验数量:同一产地、品种、规格、批号的水泥,每200t 为一批,不足
200t 时也按一批计,每批抽样检验1 组。
检验方法:检查产品质量证明文件。在水泥库抽样检验水泥强度、安定性、凝结时间。
⑵灰土所用石灰质量应符合设计要求。设计无要求时,石灰中活性 CaO、
MgO 含量不应低于50%( 按干重计 ), 粒径应小于5mm,夹石量不大于 5%。 检验数量:同一厂家、同一产地的石灰,每 200t 为一批,不足时按 200t
也按一批计。每批抽样检验1 次。
检验方法:检查石灰质量证明文件,按《建筑石灰试验方法》 (JC/T478) 规定的试验方法进行抽样检验。
⑶土工合成材料的品种、规格及质量应满足设计要求,进场时应进行现场验收。
检验数量:同一厂家、品种、批号的土工合成材料,每10000 ㎡为一批,
不足10000 ㎡也按一批计,每批抽样检验一组。
检验方法:查验每批产品出厂合格证、性能报告单。抽样检验土工织物的拉伸强度、延伸率、渗透系数或土工格栅的抗拉强度、延伸率。
⑷砂垫层应采用天然级配的中、粗、砾砂,不含草根、垃圾等杂质,其含泥量不得大于 5%,用作排水固结地基的砂垫层其含泥量不得大于3%。
检验数量:同一产地、品种、规格且连续进场的砂料,每3000m3 为一批,当不足3000m3 也按一批计,每批抽样检验一组。
检验方法:现场抽样检验砂子的含泥量,并进行筛分试验,在施工过程
中观察检查由无草根、垃圾等杂质。
⑸碎石垫层应采用未风化的干净砾石或碎石,其最大粒径不得大于 50
㎜,含泥量不得超过5%,且不含草根、垃圾等杂质。
检验数量:同一产地、品种、规格且连续进场的碎石,每3 000m3 为一批,当不足3 000m3 也按一批计,每批抽样检验一组。
检验方法:在现场抽样检验碎石最大粒径、含泥量,并在施工过程中观察检查由无草根、垃圾等杂质及岩性变化情况。
⑹土工合成材料的铺设层数、铺设方向和连接方法应满足设计要求。检验数量:沿线路纵向每 100m 抽样检验5 处。
检验方法:观察、尺量。
⑺水泥土(灰土)、碎石及砂垫层的压实质量应符合设计要求。
检验数量:沿线路纵向每一压实层每100m 抽样检验3 个点,其中:路基中间1 点,两侧距路基边缘2m 处各1 点。
检验方法:按规定的试验方法检验。砂垫层宜采用环刀法检测干密度和相对密度。
⑻土工材料铺设的允许偏差、检验数量及检验方法应符合下表规定。
土工材料铺设检验表
序号 |
检验项目 |
允许偏差 |
检验数量 |
检验方法 |
1 |
铺设范围 |
不小于设计值 |
沿线路纵向每 100m 抽样检验 3 处 |
尺量,查施工记录 |
2 |
搭接宽度 |
0,+50 ㎜ |
||
3 |
竖向间距 |
-30,+30 ㎜ |
||
4 |
上下层接缝错开距离 |
-50,+50 ㎜ |
||
5 |
回折长度 |
5 、劳动组织
施工人员应结合现场的施工规模数量、施工方案、机械、工期要求等进行合理配置。其中负责人、工班长、技术人员、专兼职安全员必须由正式职
工担任,并可根据工程情况适当配备若干劳务工人。每个作业工地人员配备情况见下表:
每个作业工地人员配备情况表:
每个作业工地人员配备表
人员分工 |
数量 |
负责人 |
1 人 |
技术主管 |
1 人 |
专兼职安全员 |
1 人 |
工班长 |
3~5 人 |
测量、试验等技术人员 |
4~6 人 |
工人 |
30~50 人 |
6 、设备机具配置
每个工点设备机具配置见下表: 主要施工机械设备配置表:
主要施工机械设备配置表
设备机具 |
数量 |
平地机 |
1 台 |
压路机 |
2 台 |
推土机 |
2 台 |
挖掘机 |
2 台 |
自卸车 |
5~8 辆 |
洒水车 |
1 辆 |
7 、材料要求
水泥土 (灰土 )所用土可选用黄土,水泥可选用P.O.32.5 级普通硅酸盐 水泥,石灰选用Ⅲ级以上新鲜块灰,使用前 4~7 天浇水充分消解并过筛,颗 粒直径应小于 5mm,不含未熟化生石灰块。垫层的水泥土 ( 灰土 ) 填料按设
计的配合比要求采用厂拌。经试验确定土料合理含水率,该含水率能使经拌合后的灰土基本达到最佳含水率的要求。每天施工前核定土的含水率是否为合理值,以保证拌和后灰土的含水量接近最佳含水量。灰土拌制根据回填要 求随拌随用,已拌成灰土不得超过 24 小时或隔夜使用;被雨水淋湿、浸泡的灰土 ( 水泥土)严禁使用,按作废处理。下雨期间不进行灰土拌制。
碎石垫层应采用未风化的干净砾石或碎石,其最大粒径不得大于50 ㎜, 含泥量不得超过 5%,且不含草根、垃圾等杂质。
土工合成材料规格及性能、纵向抗拉强度、伸长率等应符合设计及规范要求
8 、安全及环保要求
8.1 安全要求
⑴施工区域应设警示标志,严禁非工作人员出入。
⑵施工中应对机械设备进行定期检查、养护、维修。
⑶为保证施工安全,现场应有专人统一指挥,并设一名专职安全员负责现场的安全工作,坚持班前进行安全教育制度。
8.2 环保要求
⑴施工过程中配备洒水车对施工便道进行洒水作业,防止粉尘污染。
⑵施工中的弃土及废弃物及时处理,运到当地环保部门指定的地点弃置。
⑶按环保部门要求集中处理试验及生活中产生的污水及废水。